关于好图片的意见!!!版主别删,中肯意见。
xiaohui875@co163
2008年11月11日 11:53:00
来自于采暖供热
只看楼主

经整理部分地暖施工较好的图片看了论坛里有上面这个帖子中整理的以前的地暖施工的好图片,个人有些意见发表一些。 纯粹个人意见,希望不要让差图给大家误导。难免有不足之处,希望大家指正。这也叫好。里面确实有做的不错的,但是好几张做的欠妥。希望不要给我板砖,我实事求是。第一张:分集水器的关断阀少了一个,如果检修如何处置。还有就是温控线的穿线方式值得商榷。还有这里的混水泵用60泵就可以了,没有必要用80泵吧。压力表是进行水压试验的还是该换回排气阀吧。很少有在这个地方安装压力表试验吧。还有就是卡来非的分集水器装成这样也难为了。他的管应该是错缝装,分集水器都预留了凹槽了。

经整理部分地暖施工较好的图片


看了论坛里有上面这个帖子中整理的以前的地暖施工的好图片,个人有些意见发表一些。


第二和第三张:橘黄色管子做的还可以,就是弯管半径稍微小了点。你该问问工人弯这么厉害难道不累?

第四张:我不知道他到底是扎带固定还是卡顶固定,虽然没有明确说不能一起用。但是如果做成这样也不能叫好了。

第五、第六张:没有话说,做的好活。

后面的几张都很烂,没有话说了。我不是说做的差,是做的不好看。卡钉固定不规范,弯管不规范。

以上纯属个人意见。
虽然做的没有大错,但是确实有些不能扣上做的好的名字了。

有点玷污网易地暖频道了。

[ 本帖最后由 xiaohui875@co163 于 2008-11-11 11:55 编辑 ]
feshe
2008年11月11日 16:37:26
2楼
没图啊?奇怪!:Q
回复
bingyu0605
2008年11月13日 09:25:48
3楼
图在 <经整理部分地暖施工较好的图片>
回复