请问TN-C系统可以用漏电保护器嘛
qlj25143
qlj25143 Lv.2
2008年11月10日 14:45:37
只看楼主

请问TN-C系统可以用漏电保护器嘛?如果不能那么像插座之类的应该怎么保护

请问TN-C系统可以用漏电保护器嘛?如果不能那么像插座之类的应该怎么保护
免费打赏
iamcmh
2008年11月10日 15:28:37
2楼
TN-C 用漏电开关漏电保护不起作用,等于浪费.
插座用TN-C-S接地型式,TN-C变TN-S后用漏电开关.
回复
zg9527zg
2008年11月10日 17:05:29
3楼
说起来,单相对地电流很大,相当于短路电流,空气开关可以保护,不需要漏电开关
回复
qlj25143
2008年11月10日 17:18:07
4楼

明白了,多谢了!那在哪个箱子将PEN分开有没有什么要求呢/
回复
qlj25143
2008年11月10日 17:20:39
5楼


这样理解我感觉不对 ,应该是因为PEN线要重复接地起不到保护作用,还有就是不能将PE线断开的原因,还有没有其它原因就不太清楚了
回复
decai_521
2008年11月10日 19:07:45
6楼
可以,在将TN-C系统变为TN-C-S系统燃火接漏电保护器。
回复
一指慢
2008年11月10日 20:00:02
7楼

请教:为什么要“燃火”?有何功用?
回复
electricity
2008年11月10日 22:29:55
8楼
哈哈哈, 然后...
回复