工业厂房多根进户管的做法
sujuhua
sujuhua Lv.2
2008年11月10日 07:49:47
只看楼主

现在有一个工业厂房的配电室不在厂房内,但有尽20根电缆埋地和100或150的入户管要进厂房,进户管集中在一处,厂房没有地下室,请问入户做法?谢谢

现在有一个工业厂房的配电室不在厂房内,但有尽20根电缆埋地和100或150的入户管要进厂房,进户管集中在一处,厂房没有地下室,请问入户做法?谢谢
免费打赏
pspps2
2008年11月10日 09:50:50
2楼
100或150的入户管要进厂房,厂房内可以考虑桥架,20根电缆看线径直埋也可以,但建议桥架!
回复
zzhspeed
2008年11月10日 10:29:11
3楼
20根是不少了,可不可以这样做,进建筑物后做一个井,电缆套管直通进来,做好防排水。
回复
afduusqq
2008年11月10日 10:40:02
4楼
要不你就做桥架......:hug: :hug: :hug: :hug: :hug:
回复
phoenixforce
2008年11月10日 14:33:23
5楼
要么金属桥架,要么电缆沟了。直埋的话,共计22根,太多了。