求助:采暖工程管道标高问题?
neville367
neville367 Lv.3
2008年11月09日 23:59:33
来自于采暖供热
只看楼主

请问,采暖工程中,机械循环供回水管道施工中还用考虑坡度马?手上有一工程按照设计图纸供回水考虑坡度,这样供回水就不在同一标高了,请问施工时可以安装在同一高度吗?

请问,采暖工程中,机械循环供回水管道施工中还用考虑坡度马?手上有一工程按照设计图纸供回水考虑坡度,这样供回水就不在同一标高了,请问施工时可以安装在同一高度吗?
免费打赏
mmgp123456
2008年11月10日 08:51:18
2楼
应该考虑坡度,供回水安装在同一支架上时有上供上回或下供下回仔细考虑一下坡度应一样!!!:lol
供水向水流方向升高,回水向水流方向降低
不知对不对???
回复
guoyunfeng1
2008年11月10日 10:05:42
3楼
GB 50019-2003《采暖通风与空气调节设计规范》4.8.18条,对于热水采暖系统的管道,只提出了坡度的要求,而没有规定坡向。而GB 50242-2003《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》8.2.1条提出了“当设计未注明时”对气、水同向流动与逆向流动不同的坡度要求。因此,我的体会和做法是:

① 在满足高点排气、低点排水要求的前提下,热水采暖管道(不论是供水还是回水管道)的坡向可以是气、水同向流动,也可以是气、水逆向流动。

② 气、水同向流动对于排气更有利,应优先采用。

③ 完全要求气、水同向流动是不可能也是不必要的。例如异程系统的供、回水管一般并列布置,大多采用“抬头走”(即在环路末端排气),对于供水管是气、水同向(即“水往高处走”),而对于回水管则是气、水逆向(即“水往低处走”)。室外管道(特别是直埋敷设)更是如此,可以设计为“波浪形坡向”,供、回水管并列布置的结果必然是供、回水管的流向相反、而坡向相同
回复