请教散热器采暖中的不热问题。
yjxwwhys
yjxwwhys Lv.2
2008年11月09日 00:51:04
来自于采暖供热
只看楼主

:handshake 请教散热器采暖中的不热问题。我们新建的十八层楼房共有五个单元一至六层是低压区,七至十八层是高压区。最近通暖低压区五至六层不太热特别是三单元五至六层不热,用许多方法查找也没有找出原因,低区水压在2.8-3.5公斤。整个楼供回水温差8度左右大多数家温度在20度左右则正常请大家帮忙解决。谢谢!

2008年11月09日 19:32:24
2楼
如果其他地方都热
只有这两个地方不热的 话
说明不是热源的 问题
应该是 末端的 问题
看是 不是水力失调
或者堵塞等
回复
mmgp123456
2008年11月09日 20:10:19
3楼
应该是 末端的 问题
看是 不是水力失调
或者堵塞等

仔细查查看
期待中!!!
回复
sybxbjb
2008年11月10日 09:55:57
4楼
典型的哑铃现象,即两头热中间不热。可用红外测温仪检测各单元分支回水管的外壁,把回水温度高的分支流量关小,把各分支回水温度调节一致,就可以了。如果在各分支安装回水温度自动控制阀,效果会更好。
回复
yjxwwhys
2008年11月17日 02:15:55
5楼
谢谢!大家的帮助。
通过近几天的调解,特别是把80%住家户热计量表装好,又把循环泵压力调到5公斤,五六层热了。
回复
lyx_sd
2008年11月17日 07:54:22
6楼
学习了!!!!!!!!!!!!!!
回复
dianhuang
2008年11月17日 11:54:52
7楼
:lol :lol :lol :lol :lol :lol
回复
wallynt
2008年11月17日 15:52:20
8楼
武汉沃利科技发展有限公司

专业从事能源管理与建筑系统产品与服务的行业领导者,致力于为客户打造健康、舒适而又安全的建筑环境,在发挥最高效益的同时又能善用能源。公司是世界顶级暖通空调设备的销售、工程设计和施工的专业公司,其核心成员均来自世界各地留学回国的高层次人才梯队,善于以国际视野推动行业的进步与发展,把最优质的产品和服务带给千家万户,是行业内唯一的跨国合作团队。公司是瑞士森德、德国威能、德国博士、日本大金、美国约克等国际品牌的优质合作伙伴,在汉口经济中心和中国光谷均设有自己的展厅和办事机构。
公司自创建以来,凭借自身技术创新优势,领先的服务理念和敏锐的市场洞察力,结合自身在产品代理、技术支持、售后服务和人力资源方面的整体优势,以暖通材料为核心,提供户式、商用中央空调壁挂炉、暖气片等产品,在日趋激烈的竞争中异军突起,从而顺应暖通行业的快速发展。
本公司产品广泛使用于个人住宅、工厂、宾馆、医院等。公司业务遍布全国及武汉三镇,并在省内周边城市拓展业务,建立分销网点和售后服务网络,消费者无论何时何地都能享受迅速、安全、方便的优质服务,解除消费者的后顾之忧。经过不断的努力,在武汉三镇:东方夏威夷、金色港湾、名都花园、锦绣江山、锦绣豪园、华清园、新嘉园、澜花语岸、剑桥春天、巴黎豪庭、银海华庭、银海雅苑、金地格林、南湖山庄、谓语城、虹景豪庭、金色港湾、嘉园大厦、金色华俯等多处楼盘拥有优秀的样板房、样板工程。我们相信,我们沃利采暖带给您的将不会只是一项工程,而是一份温暖!

公司网址: www.wallynt.com
联系电话:027-87806800 027-87806780
传真:027-87806830
回复