管网设计标注不清,现分述如下:
1、给水管网
根据《室外给水设计规范》(GB50013-2006)第7.1.10 条规定:配水管网应按最高日最高时供水量及设计水压进行水力平差计算,并应分别按下列 3 种工况和要求进行校核:
(1 )发生消防时的流量和消防水压的要求;
(2 )最大转输时的流量和水压的要求;
(3 )最不利管段发生故障时的事故用水量和设计水压要求。
2、污水管网
根据《室外排水设计规范》(GB50014-2006)的规定和要求
(1)设计水量包括生活污水和工业废水:
●生活污水:按第3.1.2 条 居民生活污水定额和综合生活污水定额应根据当地采用的用水定额,结合建筑内部给排水设施水平和排水系统普及程度等因素确定。可按当地相关用水定额的80%~90%采用。 第3.1.3条 综合生活污水量总变化系数可按当地实际综合生活污水量变化资料采用,没有测定资料时,可按表3.1.3的规定取值。
●工业废水:按第3.1.5 条工业区内工业废水量和变化系数的确定,应根据工艺特点,并与国家现行的工业用水量有关规定协调。
(2)污水管网水力计算:
●计算要求和最大设计充满度按第4.2.4条有关规定;
●计算最大、最小设计流速按第4.2.5、4.2.7条有关规定;
●计算最小管径和相应最小设计坡度按第4.2.10条有关规定。