请教各位高手变压器初级三角接法,次级也为三角形接法,请问次级单相对地电压怎么计算,如10.5KV/400v ,400v的对地电压是多少伏?人触摸到相线会触电吗?
请教各位高手变压器初级三角接法,次级也为三角形接法,请问次级单相对地电压怎么计算,如10.5KV/400v ,400v的对地电压是多少伏?人触摸到相线会触电吗?
免费打赏
lingxuct
2008年11月08日 04:59:24
2楼
低压Δ接法时,没有中性点,理论上对地无电位差。因低压对地的电容作用较小,其实际对地的电位差,要看系统中哪相的绝缘性能好坏了。
绝缘性能好的,有隔离作用,对地无电位差。但通常无法达到理想状态,当系统大到一定程度(容量大小、设备台数多少、线路长短与敷设方式有关),各相对地都会有电位差,对人是有危险的。