请教如附件的商住楼要求每户三相电,怎么配电?
溜连忘返
溜连忘返 Lv.11
2005年03月29日 00:06:41
只看楼主

以前没有做过,心里没有底,不知道怎么配电?主要问题:每户考虑多少KW?我按住宅6KW的标准考虑的话,一户计算负荷可以达到28KW,太大了。20户达到560KW总容量。哎,高手请帮忙。每户配电箱如图可以吗?

以前没有做过,心里没有底,不知道怎么配电?主要问题:每户考虑多少KW?我按住宅6KW的标准考虑的话,一户计算负荷可以达到28KW,太大了。20户达到560KW总容量。哎,高手请帮忙。每户配电箱如图可以吗?

1112026192182.jpg

e0fa5b3c147773470b53.rar
0 B
立即下载
免费打赏
qblywn
2005年03月29日 10:12:53
2楼
你的动力怎么回事?
如果采用三相配电的话,那照明、插座、空调也接到不同的相上去呀。
这样负荷就小的多了。
回复
溜连忘返
2005年03月29日 11:25:55
3楼
谁知道总容量?商铺要求有三相电
回复
bdly1980
2005年04月05日 22:28:22
4楼
你这一户住宅多少平米,底商多少平米?
回复
wl993
2005年04月06日 09:35:15
5楼
照明插座分相序设计,予留三相动力箱!每十户一处总进线。每户15-20KW应该够了。
回复
randyzy
2005年04月06日 13:21:44
6楼
三相供电须特别注意N线断线的问题,当N断线可能造成不同相上的单相负荷设备串联在380V上去烧毁设备。我就实际遇到过这样的问题
回复
lhy1748
2005年04月08日 18:37:19
7楼

你这一户住宅多少平米,底商多少平米?

回复
c-js
2005年04月16日 17:46:21
8楼
你的图没有计量装置,不知采用单相表或采用三相表计量;如果采用三相计量的话,那根据照明、插座、空调等回路容量接到不同的相上去,那负荷就小多了。

回复
leiming2000
2005年04月20日 21:01:46
9楼
还应该加上漏电动作电流,要不图审办会提意见的。
回复
4622626
2005年04月20日 23:31:20
10楼
规范有要求超过20KW就得用三相电了,每户真超过的话,那就只在商场部分用三相,住宅的用单相,我想这样配电会合理一点...
回复
ilove0799
2005年05月24日 14:59:32
11楼
照明插座分相序设计,予留三相动力箱!每十户一处总进线。每户15-20KW应该够了,同意此观点,最近做了一个案子,也是同类型的,我也这么做的,可以的,而且是通过图审的
回复