以前没有做过,心里没有底,不知道怎么配电?主要问题:每户考虑多少KW?我按住宅6KW的标准考虑的话,一户计算负荷可以达到28KW,太大了。20户达到560KW总容量。哎,高手请帮忙。每户配电箱如图可以吗?
以前没有做过,心里没有底,不知道怎么配电?主要问题:每户考虑多少KW?我按住宅6KW的标准考虑的话,一户计算负荷可以达到28KW,太大了。20户达到560KW总容量。哎,高手请帮忙。每户配电箱如图可以吗?
2楼
你的动力怎么回事?
如果采用三相配电的话,那照明、插座、空调也接到不同的相上去呀。
这样负荷就小的多了。
回复
3楼
谁知道总容量?商铺要求有三相电
回复
4楼
你这一户住宅多少平米,底商多少平米?
回复
5楼
照明插座分相序设计,予留三相动力箱!每十户一处总进线。每户15-20KW应该够了。
回复
6楼
三相供电须特别注意N线断线的问题,当N断线可能造成不同相上的单相负荷设备串联在380V上去烧毁设备。我就实际遇到过这样的问题
回复
7楼
你这一户住宅多少平米,底商多少平米?
回复
8楼
你的图没有计量装置,不知采用单相表或采用三相表计量;如果采用三相计量的话,那根据照明、插座、空调等回路容量接到不同的相上去,那负荷就小多了。
回复
9楼
还应该加上漏电动作电流,要不图审办会提意见的。
回复
10楼
规范有要求超过20KW就得用三相电了,每户真超过的话,那就只在商场部分用三相,住宅的用单相,我想这样配电会合理一点...
回复
11楼
照明插座分相序设计,予留三相动力箱!每十户一处总进线。每户15-20KW应该够了,同意此观点,最近做了一个案子,也是同类型的,我也这么做的,可以的,而且是通过图审的
回复