关于电动压差旁通控制的问题
1325liu
1325liu Lv.3
2008年11月07日 21:25:39
来自于中央空调
只看楼主

看一些资料都说制冷机冷水系统供回水管上电动压差旁通控制作用的过程大致是:当末端负荷减少时,压差阀两端压差增加,超过设定值时便开始动作。疑问是:当末端负荷减少时,系统流量也减少,这时供回水总管端的压差是不是应该是减小?望各位给解释一下其中的原因,我对此理解不清楚。

看一些资料都说制冷机冷水系统供回水管上电动压差旁通控制作用的过程大致是:当末端负荷减少时,压差阀两端压差增加,超过设定值时便开始动作。
疑问是:当末端负荷减少时,系统流量也减少,这时供回水总管端的压差是不是应该是减小?望各位给解释一下其中的原因,我对此理解不清楚。
免费打赏
bj5945
2008年11月07日 21:40:25
2楼
针对一台定频水泵,当通过水泵的流量减小时,你觉得此时水泵的扬程是增大还是减小呢。请思考:L :L
回复
cgjzhen618
2008年11月08日 13:28:01
3楼
当末端负荷减少时,实际末端的设备(比如风盘)的电动二通阀就会相应的关小些!也就是环路的局部损失系统增加了,根据流体力学公式H=A(ζ+λl/d)Q,在流量不变的前提下,括号里面的变大了,压降H必然增大,也就是压差变大了!而压差变大超过电动旁通阀的的设定压力后,旁通阀开大,让更多的水在旁通管里流过。这是个动态过程,以稳定供回水干管间的压差,保证水泵的工作点不变。
正因为有了压差旁通阀,末端负荷减少时,负荷侧流量减少,但总的流量并不减少,供回水压差也通过自动调整保持不变!我个人是这么认为的!:o
回复
szlqt88
2008年11月08日 13:41:46
4楼
深圳市宝安区观澜菱珠冷却塔厂是一家坚持以品质第一为宗旨,集设计、生产、销售、服务于一体的现代化玻璃纤维冷却塔产品的生产企业。“菱珠”牌冷却塔拥有多年从业的实践经验和玻璃纤维制品生产的先进技术,并接受了市场近乎苛刻的要求,从而不断创新提升品质,凭借质优价廉和快捷良好的服务,赢得了广大客户的满意和垂青。

针对目前国内市场和环境的需求,本厂专门推出了“DT系列逆流式(圆型)”冷却塔和“RTK系列横流式(方型)冷却塔”。以上两款产品均严格参照GB7190-87标准,能更好地适用于国内各行业的需要,如中央空调,冷冻、化工、电力、电镀、等行业的冷却循环水系统。

在国家大力提倡节能、环保、创新的新时期,菱珠人在设计上主动追求节能环保新概念,不断提高和改善冷却塔的生产和工艺,于近期新推出免电能(无电机)环保冷却塔,它是广大客户理想的选择。

面向广大客户,菱珠人还增加了对中央空调主机、冷却塔、中央空调循环水及管道的定期保养和清洗并承接“中央空调”“冷却塔”消音减震工程等项目,你有理由看到菱珠人更专业、更敬业的售前\售中\售后服务。

深圳市宝安区观澜菱珠冷却塔厂并可以按照各种客户的不同要求专门设计制造特种冷却塔,并大量优惠提供“菱珠”牌系列冷却/冷冻泵、冷却塔配件批发,欢迎来人来电,互利合作,共谋发展!

诚招:全国各省市地区经销商、合作伙伴

0755-29805848 29805132 丘生13823647033 窦春梅13632520236
回复
zng_future
2010年08月03日 10:29:42
5楼
回复
lizhenghua2004
2010年08月03日 14:25:40
6楼
差压控制器就是控制压差不变的
回复

相关推荐