1.0MPa等级的阀能否受得了1.2MPa的试压?
jackydlf
jackydlf Lv.7
2005年03月28日 22:07:10
只看楼主

给水管道试压压力为1.2MPa,系统中有部分阀门压力等级为1.0MPa,请问试压时会否把阀门搞坏?

给水管道试压压力为1.2MPa,系统中有部分阀门压力等级为1.0MPa,请问试压时会否把阀门搞坏?
免费打赏
yanwangnanfei
2005年03月28日 22:46:22
2楼
不会,实验压力一般是工作压力的1.5倍,没问题的
回复
a_kang
2005年03月29日 09:13:28
3楼
我也碰到过这样的问题,工作压力和公称压力有什么联系和区别吗???
回复
小小法师
2005年03月29日 09:56:53
4楼
工作压力是阀门在工作时的压力,公称压力是阀门能正常工作所允许发压力,不能长时间在超过公称压力的情况下工作。也就是说工作压力≤公称压力。
回复
momo0415
2005年03月29日 10:12:44
5楼
同意二楼的说法
回复
wx8001
2005年03月29日 12:29:28
6楼
不会,实验压力一般是工作压力的1.5倍,没问题的
回复
cmoke
2005年09月01日 19:53:56
7楼
最好还是满足试验压力的要求吧,保险点,不过试验压力为1.2,那工作压力也就是0.8,用1.0M的没什么大问题的,可以省点钱。
回复
zhangwd80
2005年09月01日 21:26:29
9楼


绝对支持!
回复
yklts
2005年09月01日 22:46:44
10楼
阀门的试验压力有严密性试验及强度试验两种。1mpa阀门的强度试验压力肯定要大于1.2mpa。
但这压力下不能试压持续时间太久。怕有损害。
回复
xiaowen1224
2005年09月02日 08:55:30
11楼
不会,同2楼
回复
zhushuguang
2005年09月02日 09:54:44
12楼
可以承受的。
公称压力不是等同于最大压力。
短时间的超压不会损坏的。而且超的不多。
回复