abcd121
abcd121 Lv.3
2005年03月28日 21:11:00
只看楼主

小弟做一小区燃气锅炉房,小区总采暖面积为42000m2,建设单位要求设两台2.8MW压力热水锅炉,两台锅炉可各自单独供全区采暖又可联合供暖,设高位膨胀水箱,水箱高程比小区最低处散热器高47.06米,散热器为铸铁,请问锅炉房是否应分高低区两个系统?如何考虑?

小弟做一小区燃气锅炉房,小区总采暖面积为42000m2,建设单位要求设两台2.8MW压力热水锅炉,两台锅炉可各自单独供全区采暖又可联合供暖,设高位膨胀水箱,水箱高程比小区最低处散热器高47.06米,散热器为铸铁,请问锅炉房是否应分高低区两个系统?如何考虑?
yuhai751210
2005年03月29日 09:42:30
2楼
按规范来说可以不分区,按一个大系统考虑。
回复
abcd121
2005年03月29日 21:38:33
3楼
如果不分区,最低处散热器工作压力为47.06米,行吗?
回复
dlwyg
2005年03月30日 08:27:56
4楼
铸铁的散热器也分高压片和低压片,你说的承压是多少?
回复
abcd121
2005年03月30日 23:13:53
5楼
工作压力35M的铸铁散热器
回复