我处闸坝溢流面冲损较重,用砼修补后到洪期又冲掉了,请教有什么好方法可解决.谢谢.
我处闸坝溢流面冲损较重,用砼修补后到洪期又冲掉了,请教有什么好方法可解决.谢谢.
2楼
用抗冲耐磨混凝土
回复
3楼
修补处插钢筋,用高标号抗冲耐磨混凝土修补,看一下溢流面是不是合理,我建议此处设置掺气槽
回复
4楼
请教:抗冲耐磨混凝土如何配方?谢谢.
回复
5楼
用高标号抗冲耐磨混凝土修补,再用用防渗混凝土和配套的添加剂!!
回复
6楼
看来你那原来的溢流面的设计就有问题,建议重新核算
回复
7楼
设计方在设计溢流的时候有问题,让他们从新设计
回复
8楼
好
回复
9楼
混凝土中加入钢纤维
回复
10楼
如果多次被冲毁,应该首先从设计上看,是否存在设计缺陷,再次从施工上分析,新老砼的连接是否有问题.
回复