DN200管穿铠装电缆问题
yinglinrong
2008年11月07日 07:58:18
只看楼主

我们这边电缆过路原考虑穿钢管,现考虑成本,更改为穿DN200水泥加筋管,我们领导要求一根DN200穿2根95平方和2根150平方电缆,电缆为铠装的,穿过管子是没有问题的,从电气设计原则上个人认为不能穿哪么多,请教高手这样的做法合适么?

我们这边电缆过路原考虑穿钢管,现考虑成本,更改为穿DN200水泥加筋管,我们领导要求一根DN200穿2根95平方和2根150平方电缆,电缆为铠装的,穿过管子是没有问题的,从电气设计原则上个人认为不能穿哪么多,请教高手这样的做法合适么?
免费打赏
lingxuct
2008年11月08日 04:39:51
2楼
做法是可以的,但管子内径不够大,最小也要Φ400,省钱是应该的,要省的科学,多根电缆挤一块儿,散热不好,会烧坏电缆的。最好还是一根电缆穿一根管子。