详细阐述了建筑电气、建筑给排水工程的施工管理、施工工艺、施工质量控制、施工中安全文明措施。 建筑面积:28165m2 建筑层数:18层(地下二层、架空层) 建筑总高:99.8m建筑给排水部分2.2.1本工程水源来自城市自来水,供水管网为环状,并在建筑四周形成环状,供本工程的生活和消防用水。2.2.2本工程给排水系统生活用水量按325m3/d,生活污水量按292.5 m3/d设计。2.2.3室内生活给水系统

详细阐述了建筑电气、建筑给排水工程的施工管理、施工工艺、施工质量控制、施工中安全文明措施。
建筑面积:28165m2
建筑层数:18层(地下二层、架空层)
建筑总高:99.8m
建筑给排水部分
2.2.1本工程水源来自城市自来水,供水管网为环状,并在建筑四周形成环状,供本工程的生活和消防用水。
2.2.2本工程给排水系统生活用水量按325m3/d,生活污水量按292.5 m3/d设计。
2.2.3室内生活给水系统
2.2.3.1给水竖向分区分为4个区,-2层~5层生活给水均用市政给水,为J1区;6~9层生活给水均用A座地下二层生活变频泵加压供水,为J2区;10~13层生活给水均用A座地下二层生活变频泵加压供水,为J3区;14~18层生活给水均用A座地下二层生活变频泵加压供水,为J4区;
2.2.3.2本工程住宅户内给水管采用PP-R给水塑料管,户外给水管采用内衬钢塑复合管。
2.2.3.3给水管道上,管径小于或等于50mm采用铜质截止阀,管径大于50mm采用闸阀。
2.2.3.4本工程采用的用水器具,必须符合城镇建设行业标准《节水型生活用水器具》要求,住宅户内卫生间座便器采用容积为6L的冲洗水箱。
2.2.3.5本工程外露给水管道采用橡塑保温。
2.2.4室内排水系统
2.2.4.1本工程排水体制:室内雨水、污废水系统采用分流制;室内生活污、废水采用合流制,排入室外污水管,经过化粪池处理后排入市政污水管网。
2.2.4.2室内雨水、排水系统管材选用:自流排水管采用UPVC排水塑料管;潜污泵排水配管采用钢塑复合管。
2.2.4.3所有卫生器具均应自带或配套存水弯,其水封深度不得小于50mm;塑料排水管在穿越楼层等部位时设置阻火装置;塑料排水管必须按设计要求及位置装设伸缩节,如设计无特别要求时,伸缩节间距不得大于4m;