关于SF6变电所的通风问题
wzh105
wzh105 Lv.3
2008年11月05日 23:26:44
来自于通风排烟
只看楼主

规范中提到装有六氟化硫的配电装置和变压器的房间,其排风系统应考虑有底部排风口。那么风量应该怎么取呢?是按照事故通风的量吗?总的通风次数是不是应该为10+12次?难道底部排风口平时也开启吗?需不需要电动阀控制。我的思路是这样的,大家看对不对:1.风机双速(22次通风量),平时低速(10次通风量),事故时高速。2.风机按照排除热量(10次)+排除SF6(12次)计算风量;3.双电源,双开关。

规范中提到装有六氟化硫的配电装置和变压器的房间,其排风系统应考虑有底部排风口。

那么风量应该怎么取呢?是按照事故通风的量吗?总的通风次数是不是应该为10+12次?
难道底部排风口平时也开启吗?需不需要电动阀控制。
我的思路是这样的,大家看对不对:
1.风机双速(22次通风量),平时低速(10次通风量),事故时高速。
2.风机按照排除热量(10次)+排除SF6(12次)计算风量;
3.双电源,双开关。

当然,规范上也并没有明确这个下部排风是不是事故通风,还只是一个预防措施,
是不是简单的理解为:还按照普通10次计算风量,只要做下部排风口就可以了?

[ 本帖最后由 wzh105 于 2008-11-5 23:32 编辑 ]
免费打赏
flier_01
2008年11月06日 19:53:42
2楼
没有 做过这种通风
不知道你 指的 规范是 哪个
但是排除热气的 风口应在 上侧
如果六氟化硫比空气重
事故通风口应考虑在下面
我 觉得这两个系统可以分开做
如果合用一台风机
也 没有必要把两个风量累计起来吧
因为这两种情况不会同时用的
回复
yullar
2011年01月12日 14:52:25
3楼
上下共同保证12次的换气次数就可以。目前变压器室基本上都和配电装置室分开了。不建议何在一起。
回复