问个保护装置录波方面的问题
xdchong
xdchong Lv.2
2008年11月05日 23:13:15
来自于继电保护
只看楼主

在看一些保护装置说明书时,有这样的描写:录波-12次采样/周波,录波时间:2分钟。请问怎么理解,2分钟是指一个周波的时间还是总时间呢?如果是1个周波时间,那是不是此周波要选择12个点来采样呢?

在看一些保护装置说明书时,有这样的描写:录波-12次采样/周波,录波时间:2分钟。
请问怎么理解,2分钟是指一个周波的时间还是总时间呢?如果是1个周波时间,那是不是此周波要选择12个点来采样呢?
免费打赏
lingxuct
2008年11月06日 06:26:24
2楼
看来楼主还不清楚微机采样,采样一次取得的是一个瞬时值,把多个瞬时值经数据处理后,才能画出完整的波形。一个周期只有12个采样点是太少了!很多畸形波形会与实际有很大偏差的。
录波与故障录波在装置上是二回事:装置对电流、电压是一直在采样的,采样后也一直在做数据处理的,只是对正常数据经一段时间后,(由于存贮器问题)被后来采样的数据复盖了(正常数据不需要保留,或保存到电流电压的数据库中的有效值,瞬时值没了)。
当故障发生时,装置根据设置的提前时间(段),把故障发生前(一段保存的采样数据)到发生后一段时间的所有采样瞬时值记录下来,并经数据处理变成波形,作为一条故障录波,保存到专门区域。保存多少条也是可以设置的,每条记录多少时间也可以设置的,但总保存区大小是一个定数。
回复
lingxuct
2008年11月06日 06:32:37
3楼
一个周期只12个采样点(每20ms采样12次)太少,对畸形波的偏差较大;
录波时间2分钟,太长,没有一个电气故障能维持30s以上的(包括重合闸),已经跳闸了,电流电压都没了,你还要录波(一条直线!)有什么用?只会浪费内存。
回复

相关推荐