冷库设计采用自然对流式排管式蒸发器
foshan200503
2005年03月28日 13:54:42
来自于制冷技术
只看楼主

现遇到一个问题!!!请各位前辈多多指教!!!有12米长8宽4高的土建冷库,库温为-23℃,库内存放肉类,为减少干耗,采用自然对流式排管蒸发器,雪种为R22,排管采用铜管或无缝钢管!!!请问怎样选配排管???

现遇到一个问题!!!
请各位前辈多多指教!!!
有12米长8宽4高的土建冷库,库温为-23℃,库内存放肉类,为减少干耗,采用自然对流式排管蒸发器,雪种为R22,排管采用铜管或无缝钢管!!!
请问怎样选配排管???
免费打赏
峰哥
2005年12月02日 19:04:20
12楼
大家可以看看,下载超星浏览器即可!
回复
feitu_1982
2006年06月06日 15:39:48
13楼
大家可以看看,下载超星浏览器即可! xiexie
ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding v
回复
qingchu8210
2006年06月09日 18:11:03
14楼
你好、
向你这个冷库可以按冷库面积的1:1.2配就可以了,由于考虑到冷库较小开门次数叫多。向现在大型冷库用排管1:0.9直1:1.1就可以了
回复
jinyiwz
2006年06月10日 10:38:45
15楼
你可以用38的无缝钢管1800米用铜管的话造价高,顶排做双层,四周再部上就可以了
回复
yyjun
2007年02月08日 10:04:03
16楼
选用氟双层光滑顶排管,材质φ38的无缝钢管蒸发面积200平方米,长1700米
回复
yyjun
2007年02月08日 11:15:36
17楼
8楼的你的负荷按多少计算的,怎么和我算的差别很大啊!小冷库,操作频繁,负荷没你算的那么小吧.还有我不同意把排管布置在冷库四周,仅做顶排管效果也很好.
回复
qingchu8210
2007年02月11日 09:49:51
18楼
你好:你可以采用铝合金排管,铝排较钢排蒸发器的优点(指Ø38钢排管)


1、 换热效率高
铝材导热能力好,配置合理,换热能力提高20%,管内制冷剂的蒸发温度和库内温度温差小,蒸发温度增高,压缩机能效比增加,能耗减少,节能效果显著。
2、 结构设计合理
同样长度的铝排管其内表面积是钢排管的1.5倍,外表面积是钢排管的2.5倍,其内容积是钢排管的四分之一,制冷剂用量少,较钢排节省2/3,节省系统运行成本。同样大小的冷库,铝排管只需配置顶排就能满足要求,而钢排还需配置墙排管。从对流传热方式讲,顶排最合理,对流换热效率最高。
3、 重量轻
单位蒸发面积的铝排重量是钢排的六分之一。因而安装方便,支护成本降低。
4、 铝排制作在厂房内完成,质量性能有保证,钢排现场制作麻烦,质量难以保证。
5、 铝排内部光洁度高,易清洁,延长压缩机使用寿命,而钢排易锈蚀,造成系统堵塞。
6、 氟系统配置铝排,铝排可配置电热化霜装置,解决钢排化霜难的问题。
7、 铝排每根翼片管翅片与管一体挤压成型,耐压高,强度好。
8、 性价比优越
铝排传热系数在-40℃~0℃蒸发温度下K≈9~14w/m2•℃,钢排管传热系数在-40℃~0℃蒸发温度下K≈8~13w/m2•℃,为此同样冷库(负荷相同情况下),铝排配置的蒸发面积小于钢排管。另外,从铝材成本及先进压铸工艺等综合成本看,铝排单位面积价格高于钢排管但是铝排管性能大大高于钢排管,总体性价比铝排要优于钢排,因此选择铝排是较理想的方案。
9、该铝排产品已列入2006年科技型中小企业技术创新基金资助项目,得到政府无偿资金扶助。
总上所述,虽然单位蒸发面积的铝排成本要高于钢排,但是从降低能耗,节能30%的长远性讲,其性能大大优于钢排,铝排市场前景看好。
回复
zanghuiyan
2008年03月20日 20:19:06
19楼
看过了 值得学习
回复
60113581
2008年06月14日 15:19:37
20楼
北京华能共发铝排管专利维权公告
专利法规定:未经专利权人许可,任何生产、销售、使用专利产品的单位和个人都是违法行为。
本公司翅片管专利是:双翼片与管一体结构,管内有内齿,专利号为ZL200520017277.1。该专利研制生产的“铝排管”有“共发”商标和专利号的标识。该专利技术从未转让给任何个人及单位。为了维护专利法的尊严和本公司及广大安装、使用“铝排管”用户的利益,特向全国制冷同仁和律师、律师事务所公告如下:
1. 凡向本公司提供生产、安装、使用仿冒本公司专利产品“铝排管”的单位、个人的有效证据者,将获得本公司奖励500~5000元。本公司对提供证据者保密。
2. 凡能做到追究侵权者刑事责任的律师及律师事务所,请与我公司法务部联系,报酬与公司商确。

信息请发送60113581@163.com
回复
yhq906
2008年09月13日 11:27:49
21楼
我看这个冷库要是配用钢管的蒸发面积才52平方肯定很难把温度打下来的