现遇到一个问题!!!请各位前辈多多指教!!!有12米长8宽4高的土建冷库,库温为-23℃,库内存放肉类,为减少干耗,采用自然对流式排管蒸发器,雪种为R22,排管采用铜管或无缝钢管!!!请问怎样选配排管???

现遇到一个问题!!!
请各位前辈多多指教!!!
有12米长8宽4高的土建冷库,库温为-23℃,库内存放肉类,为减少干耗,采用自然对流式排管蒸发器,雪种为R22,排管采用铜管或无缝钢管!!!
请问怎样选配排管???
免费打赏
hoswollen
2005年04月01日 11:17:10
2楼
墙排,顶排,书上应该有着方面内容的,《制冷装置设计》
回复
foshan200503
2005年04月04日 10:58:48
3楼
有关氨的排管设计介绍是有不少!
但R22的相对比较少!
涉及过热排管的选取!
还请三楼的仁兄不吝赐教才是!!!
我的QQ是13396121
回复
purity
2005年04月05日 12:50:42
4楼
他说的对:


另外,特别提醒你注意:关键是回油问题!
回复
zhouxiaoqiang68
2005年11月21日 19:44:03
5楼
可以采用夹套式冷库,此种冷库干耗最小。
回复
sdmoonzhj
2005年11月25日 22:55:10
6楼
现在有一种氟系统用的铝合金翅片管蒸发器,分为顶排和墙排两种,它的选型厂家样本上为压缩机排气量的1.5-2倍,这种排管传热效果好、降温速度快、重量轻、造型美观、安装方便(已焊好铜管接头)、造价比无缝钢管排管低不少、可以内置电加热丝实现电加热自动化霜。
回复
jrzhp
2005年11月29日 08:58:03
7楼
库温为-23℃土建冷库,存放肉类,若采用自然对流式排管蒸发器,无论采用铜管或无缝钢管,根据设计经验,内墙体和顶需布满排管才能达到所需冷却面积。设计时需注意顶排管和墙排管供液的均匀性。
回复
烟雨江南
2005年11月29日 13:37:40
8楼
  无缝钢管:采用规格为d38×3 的GB8163输送流体用无缝钢管制作,双层顶排管,53m2/组,共两组。氟对制冷系统的清洁度要示较高,故最好采用新出炉的无缝管,焊接前用布拖干净内壁,高压气体吹污。焊接工艺用氩弧焊打底,再用手工电焊焊第二层。制作完成后,需用氮气试压至1.2MPa,肥皂水检漏,保压24小时。试压检漏工作一定要仔细,氟的泄漏是较难发现的。

  紫铜管:采用规格为d32×1.1的紫铜管制作,双层顶排管,48m2/组,共两组。
回复
foshan200503
2005年12月02日 17:18:34
9楼
R22在蒸发后,排管内压力(阻力)急剧增加,而回气压力损失按规范应控制在相对饱和压力升高一度相对应的压力的。而自然对流传热系数又无法确定!
我提出的这个问题可以用载冷剂解决,但如果真用R22排管做我真的无从下手!
请各位前辈告知详细选配方法
回复
峰哥
2005年12月02日 18:35:28
10楼
制冷装置设计
回复
峰哥
2005年12月02日 19:02:08
11楼
小型制冷装置设计指导