天正电气 照度计算之照度标准值与功率密度的数值问题?
wangyuyxl
wangyuyxl Lv.2
2008年11月05日 15:18:55
来自于天正电气
只看楼主

为什么用天正软件的照度计算出来的照度值校验与功率密度值相差那么大?例如 房间的照度要求值是500lx 照度值校验是 515lx 功率密度只有9.62 折算功率密度是9.33,而规范 照度值500lx值对应的功率密度值差不多是15w/m2,是什么原因, 折算功率密度是什么意思??谢谢!:time:

为什么用天正软件的照度计算出来的照度值校验与功率密度值相差那么大?
例如 房间的照度要求值是500lx 照度值校验是 515lx 功率密度只有9.62 折算功率密度是9.33,
而规范 照度值500lx值对应的功率密度值差不多是15w/m2,是什么原因, 折算功率密度是什么意思??
谢谢!:time:
免费打赏
may
2008年11月06日 09:47:00
2楼
照度与你选择的 光源有关,若是节能灯具,在满足照度的 要求下其功率 密度自然会比较低。
关于折算功率密度你可以看 建筑照明设计规范
回复
wangyuyxl
2008年11月06日 10:07:16
3楼
照度要求: 500.00
功率密度要求: 11.00

计算结果:
建议灯具数: 10
照度校验: 546.15
总功率: 810.00
功率密度: 11.89
折算功率密度: 10.89
符合规范节能要求!

我用天正软件计算的功率密度
为什么功率密度要求是11w/计算完只要满足照度要求就行吗,不需要考虑功率密度?
谢谢:time:
回复
may
2008年11月06日 13:49:47
4楼
上面当然考虑了功率密度~~
根据照明设计规范,折算后的功率密度小于功率要求值就被认为是符合的
当然保守的 一般来说,功率密度小于功率要求值是肯定符合的 了
回复
may
2008年11月06日 13:51:16
5楼
上面当然考虑了功率密度~~
根据照明设计规范,折算后的功率密度小于功率要求值就被认为是符合的
当然保守的 一般来说,功率密度小于功率要求值是肯定符合的 了
回复
qas1979
2011年07月20日 15:03:43
6楼
我想知道,“折算功率密度”是什么概念。是怎么折算的。“实际功率密度”好理解。就是总功率阶乘以面积。但是,“折算功率密度”不知道怎么折算,不理解
回复
之清
2011年07月21日 09:56:17
7楼
天正功率密度标准值是错误的,所以大家一定要注意
回复
请勿飞扬
2011年07月21日 17:21:00
8楼


你好,您理解错了:天正默认设置为11,但你选择“照度要求值”时,可以根据选择房间的类型,自动确定功率密度。
居住建筑一般都是7,办公建筑一般是11
回复
请勿飞扬
2011年07月21日 17:22:06
9楼


建议您看一下《照明设计规范》
回复
babycity520
2012年06月21日 11:11:00
10楼

你说的照明设计规范是不是《建筑照明设计标准》GB 50034—2004?我查了该规范,当房间或场所的照度值高于或低于本表规定的对应照度值时,其照明功率密度值应按比例提高或折减。规范是并没有说折算功率密度是怎么计算的,我想请问下天正软件是如何计算的?
回复
请勿飞扬
2012年06月27日 11:18:28
11楼
照明设计规范 第六章 第一节 当房间或场所的照度值高子或低子本表规定的对应照度值时,其照明功率密度值应按比例提高或折减。

天正电气软件已经通过建设部鉴定,楼上可以参考置顶帖子,放心使用。