天正电气 照度计算之照度标准值与功率密度的数值问题?
wangyuyxl
wangyuyxl Lv.2
2008年11月05日 15:18:55
来自于天正电气
只看楼主

为什么用天正软件的照度计算出来的照度值校验与功率密度值相差那么大?例如 房间的照度要求值是500lx 照度值校验是 515lx 功率密度只有9.62 折算功率密度是9.33,而规范 照度值500lx值对应的功率密度值差不多是15w/m2,是什么原因, 折算功率密度是什么意思??谢谢!:time:

为什么用天正软件的照度计算出来的照度值校验与功率密度值相差那么大?
例如 房间的照度要求值是500lx 照度值校验是 515lx 功率密度只有9.62 折算功率密度是9.33,
而规范 照度值500lx值对应的功率密度值差不多是15w/m2,是什么原因, 折算功率密度是什么意思??
谢谢!:time:
免费打赏
samootec
2012年06月28日 12:10:20
12楼
学习了。。。。。。
回复
wt999
2012年08月01日 11:12:48
13楼
学习学习。。。。。
回复
rgb1230hao
2012年08月09日 16:26:35
14楼
学习了……
回复
wo7461196
2013年06月17日 08:58:03
15楼
:):):):):):):):):):)
回复
jianghua0603
2013年07月02日 09:38:28
16楼
照度的折算密度始终没人说啊!
回复
咸蛋猪排
2013年07月15日 11:03:15
17楼
jianghua0603 发表于 2013-7-2 09:38 照度的折算密度始终没人说啊!个人理解折算功率密度值是根据所选光源折算成照度要求值所需的功率密度值。打个比方:我计算一个房间的照度值以及功率密度,计算的时候是按100lx来计算灯具数量,算出结果4盏灯,照度校验值为90lx,功率密度为5W/m2,那么折算功率就是5W/m2*(100lx/90lx)了。折算功率就是100lx所需的功率密度值。它的值跟你选的照度要求值和光源有关。
回复
李海豹
2013年07月19日 15:23:29
18楼
学习,学习
回复
一本民规打天下
2013年07月22日 17:39:23
19楼
咸蛋猪排 发表于 2013-7-15 11:03 个人理解折算功率密度值是根据所选光源折算成照度要求值所需的功率密度值。打个比方:我计算一个房间的照 …(100lx/90lx)这两个相乘的含义是什么呢?
回复
咸蛋猪排
2013年07月23日 11:44:31
20楼
wupengshiwo1986 发表于 2013-7-22 17:39 (100lx/90lx)这两个相乘的含义是什么呢?是除哈。实际计算出来的是90lx,换算成100lx要好多功率
回复
qianlicao_06
2013年08月18日 17:47:51
21楼
按比例提高或折减 500*11.89/546.15=10.89
回复