游泳池水处理(紧急求助)
sunyaosunyao
2005年04月01日 18:11:11
只看楼主

请教:1.面积22X6.6m,容积227立方米的游泳池水处理间最小要多大?最小!循环水泵是否可以挂到墙上?2.游泳池采用温泉水直接补水是否可以不设置水加热设备?3.如果做通行地沟走管道,地沟尺寸需要多少比较合适?

请教:
1.面积22X6.6m,容积227立方米的游泳池水处理间最小要多大?最小!循环水泵是否可以挂到墙上?
2.游泳池采用温泉水直接补水是否可以不设置水加热设备?
3.如果做通行地沟走管道,地沟尺寸需要多少比较合适?
duanruifeng9
2005年03月31日 15:24:15
2楼
你的游泳池的池水深度多少,没有办法算水池的容积,没有办法算处理间是多少!另外现在游泳池设计可以不设置均衡池与补水池,因为现在游泳池基本上都是用不锈钢补水箱!省时省力,另个做地沟,主要是用做池水的溢水用的,都铺设有溢水渠面篦子,渠面篦子的宽度有18cm,25cm,30cm,你可以先用一下去设计!~详细情况请给我电话:13510701107,0755-83549389
我的QQ是191174829。
回复
zaizaihu_xh
2005年03月31日 15:43:10
3楼
楼主,您好,我是网易给排水在线的客户经理肖虎,现发现您的个人资料有问题,请与我联系020-61210163-579 。以便于以后与您联系和组织各种活动。
回复
zxxh1978
2005年04月11日 12:04:16
4楼
交底资料不完整(当地气候资料,泳池运行时间,循环水量,室内池还是室外池等),只能依据经验:你的池子最小处理间的面积应在10平方米左右,内设过滤砂缸两台,循环泵两台(不包含备用设备),投药器可安装在墙上;池底吸污采用全自动水底吸污器(不占用机房面积);温泉补水可不用加热设备(视温泉水温及补水量而定)。通行地沟尺寸:高1.2M,宽80CM(半通行地沟)。
回复
脚踏祥云
2005年10月13日 11:59:00
5楼
补充:

1.循环水泵不可以挂墙上,应放在100mm厚的基础上;

2.要看温泉水的温度是多高;

3.管沟高度应为1.8m
回复
kj
2005年10月13日 12:59:00
6楼
这里有一下游泳池的资料:

http://co.163.com/neteaseivp/ecatalog/index.jsp?way=1&firclass=1622&firName=%u6CF3%u6C60%u8BBE%u5907&allCount=42