做过游泳池的请进
cxdgps
cxdgps Lv.2
2005年03月28日 10:25:48
只看楼主

游泳池尺寸:50000×24400×(1600-2000)MM【长×宽×(浅水区深-深水区深)】,游泳池总容积:2196立方米、游泳池循环流量:342立方米/小时,循环周期:7小时,循环游泳池的回水管的管径如何确定呀,是不是按循环流量确定的呢,如果是;按A=Q/V:(回水管流速按0。7-1。0m/s,取0。85),p这么一算,A值就好大呀A=0。112,R=0。19MM。A那管径不是要400,是不是小弟哪里算错了,要不怎么这么大呀,

2005年03月28日 10:31:53
2楼
标准游泳池回水溢流至循环水池,再经砂滤提升泵提升过滤.
提升泵的进口管流速应根据泵的气蚀余量确定,如果进口管较短,流速2-3m/s应该没有问题.
回复
zxxh1978
2005年04月11日 11:45:12
3楼
你是做那种循环方式啊?是逆流式,顺流式还是混合式?国内一般采用顺流式循环系统,依据你的池体,池底最少应设三个主回水器,每个回水器的管径为DN100,主回水管管径为DN150。
回复
脚踏祥云
2005年10月13日 12:07:00
4楼
小弟弟,你算的完全正确,没有错!

你可以用四根回水管了,这样再算一下,每根回水管的公称直径为DN200,不算很大吧。
回复
kj
2005年10月13日 13:07:00
5楼
这里有一下游泳池的资料:

http://co.163.com/neteaseivp/ecatalog/index.jsp?way=1&firclass=1622&firName=%u6CF3%u6C60%u8BBE%u5907&allCount=42
回复
admetal
2006年05月17日 16:26:21
6楼
顺流式回水,回水管可以取循环泵吸水管的流速1.0-1.5m/s,实际应用稍大一点没关系的
回复
lyd2003001
2006年05月31日 09:10:42
7楼
就是嘛,面积这么大,肯定装几个回水口,这样水流分布比较好。
回复
duoguomaoyi
2006年05月31日 23:49:51
8楼
建议采用逆流式过滤效果比较好
回复
zangruikk
2006年06月01日 16:11:57
9楼
没有算错,得用四百的管子,我做好多标准池了












回复
zangruikk
2006年06月01日 16:29:23
10楼
最好不要采用多管会水,那样效果不太好我qq是543684575
回复
lyd2003001
2006年06月06日 17:18:21
11楼
哦,顺流式一般只有一个回水口?
回复

相关推荐