岩滩水电站主厂房4号机吊车梁冷缝事故的补强处理
mozhirong
mozhirong Lv.2
2008年11月04日 17:44:10
只看楼主

论文简介: 本文对岩滩水电站主厂房4号机钢筋混凝土吊车梁的冷缝事故进行分析,提出用粘钢补强的办法进行处理,结合该吊车梁的具体情况,着重介结混凝土薄弱构件粘钢补强的施工方法。经过模拟对比试验,证明粘钢比不粘钢梁的强度提高2倍。 附件名:20081141225791841337.zip 文件大小:58K (升级VIP 如何赚取土木币)

论文简介:

本文对岩滩水电站主厂房4号机钢筋混凝土吊车梁的冷缝事故进行分析,提出用粘钢补强的办法进行处理,结合该吊车梁的具体情况,着重介结混凝土薄弱构件粘钢补强的施工方法。经过模拟对比试验,证明粘钢比不粘钢梁的强度提高2倍。