制冷系统匹配
zhixuewang
zhixuewang Lv.2
2008年11月04日 13:53:55
来自于闲聊茶吧
只看楼主

有那位高手能告诉一下制冷系统中如果单纯增加冷凝器的面积和冷凝风量,制冷量能增加多少呢?

有那位高手能告诉一下制冷系统中如果单纯增加冷凝器的面积和冷凝风量,制冷量能增加多少呢?
免费打赏
whfmayu
2010年03月29日 10:04:26
2楼
根据你增加的冷凝器面积和风量带来制冷剂的过冷度是多少?
来判定你的制冷量增加多少!
回复
touck
2010年04月12日 16:04:24
3楼
问一下2# 在常规过冷度的情况下制冷量增加了多少呢?
回复
zdbbaby
2010年04月12日 22:28:58
4楼
以前做的一个计算……


2.可能是前期我的方向出了问题,老是想着去提高蒸发温度,来获取更大的制冷量,反而忽略了冷凝的问题.今天静下来,做了一次简单的计算`,发现R134a系统的冰箱,在如下范围内
高压1.0-1.3MPa 蒸发温度-23--15度
a.假定冷凝压力一定,不考虑过冷,蒸发温度每提高2度,制冷量约增加1%
b.假定蒸发温度一定,冷凝压力每降低0.1MPa,制冷量约增加4.3%
计算发现冷凝压力每降低0.1MPa,对应的冷凝温度约降低3-4度,这是否意味着,降低冷凝压力比提高蒸发温度对加大制冷量更有效呢?因为提高蒸发温度同样面临冷凝负荷的增加,同样要考虑相同的问题,而降低冷凝压力就容易多了,对于同时引起的蒸发温度下降,可以通过适当加大充注量来完成
回复
welcomelg1
2010年07月27日 10:28:41
5楼
你可以根据压焓图,自己算一下!
回复
yzhchlan
2010年07月28日 17:43:28
6楼
看看比较基础的课本
回复

相关推荐