求方案
liqli_135
liqli_135 Lv.2
2008年11月04日 13:46:13
来自于热泵工程
只看楼主

初到论坛,来的初衷是想请各位前辈指点迷津。现有套住宅建筑面积220平米,二层独幢,有个百十平米的后院(7M*15M)。想解决房间的采暖、制冷。房子在成都地区,地下水充足。现行暖通方面的方式很多,比较中意热泵方式,但搞不清:一、是地源热泵好还是水源热泵好?二、前期投入和后期运行费用那种更省?请指点。:handshake :handshake :handshake

初到论坛,来的初衷是想请各位前辈指点迷津。
现有套住宅建筑面积220平米,二层独幢,有个百十平米的后院(7M*15M)。想解决房间的采暖、制冷。房子在成都地区,地下水充足。现行暖通方面的方式很多,比较中意热泵方式,但搞不清:
一、是地源热泵好还是水源热泵好?
二、前期投入和后期运行费用那种更省?
请指点。:handshake :handshake :handshake
免费打赏
yanlufeng
2008年11月04日 14:31:54
2楼
如果地下水充足,最好用水源热泵,一次性投资低,后期运行费用也低。夏季,估计有50%时间可以不开机组。地下水如果水质好,可直接上楼。如果水质不好,可加一个换热器就行。
回复
zhuxiaosheng105
2008年11月04日 15:30:29
3楼
可以选用地下水源热泵,水量充足,水温恒定,初投资小,后期运行费用低
地埋管的初投资高点
回复
liqli_135
2008年11月06日 15:00:11
4楼


闭环式水源初期投入是否比地源(埋竖管)复杂,要作水文地质分析、水质处理。是不是不适合单户小用户适合酒店、厂矿。那位前辈有这方面的案例给看看,谢了(能借鉴的资料太少了,都说好但都没有具体事例,心里没数)
回复
yhzzistt
2008年11月06日 15:10:41
5楼

闭环式水源应该是向湖里抛管的形式,这种方式国内很少有工程。
就本工程而言,取地下水应该是个不错的选择,可以考虑3口水井 1抽 2回,地下水水质除了硬度较高、含砂量略高以外基本上负荷水源热泵的水质要求,这样你在机组前面做一个旋流除砂器,再安装一个除垢仪基本上是可以用的,地下水的项目就这样了,也是比较简单的。
水源与地源相比,水源,投资低,运行费用低。
回复
liqli_135
2008年11月06日 16:54:50
6楼
谢谢了,我理解为开放式是湖中下管。那么在夏季制冷时会不有结露的问题,成都地区湿度很大(闷热、潮湿)
回复