关于三根加热管控制电路的设计
manweibt
manweibt Lv.2
2008年11月03日 21:06:36
只看楼主

我单位要设计磷化液加热缸,要求三根6千瓦的加热管!半小时之内把液体加热到80度,然后要求停止加热,断电!温度低于设定温度又继续加热!我想利用双金属片开关来实现!不知是否可行!请问有没有更好的方案,该选那些电气原件,电路该如何设计!请各位大虾见教

我单位要设计磷化液加热缸,要求三根6千瓦的加热管!
半小时之内把液体加热到80度,然后要求停止加热,断电!
温度低于设定温度又继续加热!
我想利用双金属片开关来实现!不知是否可行!
请问有没有更好的方案,该选那些电气原件,电路该如何设计!
请各位大虾见教
免费打赏
lingxuct
2008年11月04日 05:18:38
2楼
用低温的温控仪表(0~120℃),其输出接点接中间继电器,由继电器控制接触器。如工艺上需要,可用温控记录仪(有记录纸)。

当然,测温是用热电偶的。
补偿导线(型号)请与温控仪表相对应。

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2008-11-4 05:20 编辑 ]
回复
manweibt
2008年11月05日 20:50:29
3楼
谢谢,按您的方法试验了一下,我单位有XMT808温控器,可是我不知如何设置组态部分!
您用过类似的温控仪吗,参数该如何设置,才能实现上述功能!
回复
gaifengzhi
2008年11月05日 21:23:07
4楼
一样的东西啊,你按说明书接线就可以了。
回复

相关推荐