门式钢架梁加工误差(累计误差短1~2CM)
xusongwangyi
2008年11月03日 12:04:12
来自于建筑施工
只看楼主

门式钢架梁加工误差(累计误差短1~2CM)导致同一榀的两边边柱均向内偏移,超出标准.请问各位可有好办法解决?在梁连接处夹板加长的办法是否可行?规范允许吗?

门式钢架梁加工误差(累计误差短1~2CM)导致同一榀的两边边柱均向内偏移,超出标准.
请问各位可有好办法解决?
在梁连接处夹板加长的办法是否可行?规范允许吗?
免费打赏
xusongwangyi
2008年11月05日 08:44:39
2楼
哪位大哥帮帮忙啊!这现场可以改吗?
回复
jzz1031
2008年12月30日 15:17:17
3楼
短十公分的我也见过,不知怎么处理!!希望高手解答,
回复
piaoxaj
2009年01月31日 11:28:20
4楼
钢架梁加工误差达到1-2厘米,按照制作要求应该是不合格的,一般是需要在梁的1/3处做接长,但是有一种情况不需处理,即边柱高度,一般垂直度控制在1/1000,但不大于15毫米,只要安装后柱子的垂直度在合格范围内,梁就可以不处理。梁短的情况是不可以加垫板调整的。
回复

相关推荐