门式钢架梁加工误差(累计误差短1~2CM)
xusongwangyi
Lv.2
2008年11月03日 12:04:12
来自于
建筑施工
+
关注
取消关注
只看楼主
门式钢架梁加工误差(累计误差短1~2CM)导致同一榀的两边边柱均向内偏移,超出标准.请问各位可有好办法解决?在梁连接处夹板加长的办法是否可行?规范允许吗?
门式钢架梁加工误差(累计误差短1~2CM)导致同一榀的两边边柱均向内偏移,超出标准.
请问各位可有好办法解决?
在梁连接处夹板加长的办法是否可行?规范允许吗?
免费打赏
xusongwangyi
2008年11月05日 08:44:39
2楼
哪位大哥帮帮忙啊!这现场可以改吗?
回复
jzz1031
2008年12月30日 15:17:17
3楼
短十公分的我也见过,不知怎么处理!!希望高手解答,
回复
piaoxaj
2009年01月31日 11:28:20
4楼
钢架梁加工误差达到1-2厘米,按照制作要求应该是不合格的,一般是需要在梁的1/3处做接长,但是有一种情况不需处理,即边柱高度,一般垂直度控制在1/1000,但不大于15毫米,只要安装后柱子的垂直度在合格范围内,梁就可以不处理。梁短的情况是不可以加垫板调整的。
回复
相关推荐
门式钢架 钢结构材料进场后业主要求现场对材料现场抽检,在腹板、翼缘开50x500mm的洞,怎么补强呀
钢结构工程
2022-07-04 11:35:25
关于旧门式钢架厂房加固的案例
建筑加固
2022-04-27 10:09:12
门式钢架厂房是否需要设置钢架柱隅撑
钢结构工程
2022-04-01 16:17:35
请问门式钢架柱脚锚栓图里YM是什么意思?
钢结构工程
2022-03-22 16:42:15
为什么pkpm门式钢架生成图纸闪退呢?
钢结构工程
2022-03-21 00:58:54
04SG518-1门式钢架图集
钢结构工程
2022-02-21 09:36:00
02DT合集-门式钢架标准图集6
结构资料库
2021-06-26 16:26:14
02DT合集-门式钢架标准图集5
结构资料库
2021-06-26 16:25:33
02DT合集-门式钢架标准图集4
结构资料库
2021-06-26 16:24:46
02DT合集-门式钢架标准图集3
结构资料库
2021-06-26 16:23:57
02DT合集-门式钢架标准图集2
结构资料库
2021-06-26 16:23:12
02DT合集-门式钢架标准图集
结构资料库
2021-06-26 16:22:03
门式钢架,四周为砖墙,墙体和钢柱没有拉结分离了,有什么处理方案?建筑的拉结大样也没有做
钢结构工程
2021-03-23 15:38:32
PKPM门式钢架中风荷载里的柱底标高这个参数有什么作用,为什么我修改后,弯矩图都是不变的
钢结构工程
2021-03-22 14:32:15
请问怎样在pkpm模型中的门式钢架层高位置加设系杆?
PKPM
2021-03-08 14:16:23
门式钢架屋面支撑节点与抗风柱设置的关系
混凝土结构
2020-08-12 09:13:22
PKPM计算门式钢架梁柱节点处斜向加劲板厚不对
PKPM
2020-05-25 13:16:34
求助PKPM计算门式钢架梁柱节点加劲板厚度异常
钢结构工程
2020-05-25 12:03:13
单层门式钢架,30米跨,无吊车,柱脚饺接,能否做单桩基础?
地基基础
2020-03-31 16:56:43
3D3S14.0 门式钢架快速建模中抗风柱为何会把钢梁分开两端?
3D3S
2020-02-26 19:15:12
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开