差动电流角度
lovol
lovol Lv.2
2008年11月02日 21:35:12
来自于继电保护
只看楼主

主变高、低压侧电流三相平衡,差动电流A、C相0.02A左右,B相2.0A左右,相位角低压侧a:180,b:60,c:60保护装置报:“低压侧ct断线”希望大家分析原因,尤其是接线于相位角度的关系问题

主变高、低压侧电流三相平衡,差动电流A、C相0.02A左右,B相2.0A左右,相位角低压侧a:180,b:60,c:60
保护装置报:“低压侧ct断线”
希望大家分析原因,尤其是接线于相位角度的关系问题
免费打赏
炊烟111111
2008年11月07日 23:24:43
2楼
变压器是星角结,高低压有30°相位差,接线硬消除,C想应该是-30°吧模拟农本书看吧,设计手册应该有
回复