PKPM荷载输入中 恒载 和 活载 怎么计算?? 请高手帮帮忙
PKPM荷载输入中 恒载 和 活载 怎么计算?? 请高手帮帮忙
2楼
规范规定恒载是体积X密度来算
活载看何在规范
回复
3楼
以人为本,一切为了网民!
回复
4楼
不过我还是不懂,点了自动算板重,但是板上楼坪是否进行了恒载内呢?
回复
5楼
一般只要输入楼板上的恒载和活载,注意楼板恒载应包括楼板自重(钩选了自动计算楼板自重的除外)。程序会自动将楼面荷载传导至梁上,因此梁上一般只要输入上面一层的填充墙自重作为恒载,所有梁柱的自重都不需要输入,程序会自动计算。对于柱子,一般不用输入荷载,所有梁传来的荷载会自动倒算到柱子上。
以上是一般情况,要注意按实际情况输入荷载。比如说梁上没有填充墙,但是有一个比较重的设备,那么就不用输入梁的恒载,但要按设备的实际作用力输入梁上活载。再比如柱子在中部受到一个水平力,例如设置了一个雨篷斜拉杆拉在柱子上,那么就要输入柱子的活载。
楼面荷载传导计算就是把楼面的荷载传至梁上,再把梁的荷载传至柱上,再把柱的荷载传至最低层,为基础计算做准备。
回复
6楼
一般输入荷载的时候,都不点自动计算的。
荷载输入时,一般有线荷载(如墙体),面荷载(板面恒载和活载),还有集中荷载(如电梯吊钩产生的荷载),你可以到网上找一下有人统计过一些楼面的荷载。
回复
7楼
基本就是5楼说的那样;我补充一点,可能的话,考虑一下吊顶和装饰。
回复
8楼
应注意考虑结构表面装修层荷载
回复