特种行业设计问题
luyao600
Lv.3
2005年03月27日 11:31:46
来自于
照明工程
+
关注
取消关注
只看楼主
请问各位: 磁带库的照明如何做电气设计,在选用灯具时有什么要求?甲方要求灯具要用防暴灯,请问这是为什么?而且照度要求的很低,有什么道理吗?
请问各位:
磁带库的照明如何做电气设计,在选用灯具时有什么要求?甲方要求灯具要用防暴灯,请问这是为什么?而且照度要求的很低,有什么道理吗?
免费打赏
luyao600
2005年03月28日 10:26:24
2楼
大家帮忙
回复
李兴龙机电科技
2005年03月28日 12:28:03
3楼
我也没做过,不过我提一些建议,希望起到抛砖引玉的作用:
1.建筑的功能决定电气的设计,磁带要防潮、防磁、避光,所以要求使用防爆灯,照度低。我觉得不要使用荧光灯。
2.防爆灯是甲方的称呼,实际上防爆灯用于防爆场所。显然,这里是火灾危险环境。当然,防爆灯能满足火灾危险环境的使用要求。不过,防爆灯的提法太笼统。
3.建议你看看《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》,按火灾危险环境设计。
回复