这里有两栋楼暂定为1#、2#1#为10+1的高层,-1~1层 2户 跃层, 2-9层每层2户平层, 10~10+1层 2户跃层2#为花园洋房, -1~2层 4户 三跃层, 3-5层每层2户平层, 6~7层 为2户跃层假设跃层负荷为 4.5KW*3相平层为 4.5KW需用系数假设为1计算分别是不是:1#P=4*3*4.5+8*2*4.5=126KWI=126/1.73/0.4/0.65=280A
1#为10+1的高层,-1~1层 2户 跃层, 2-9层每层2户平层, 10~10+1层 2户跃层
2#为花园洋房, -1~2层 4户 三跃层, 3-5层每层2户平层, 6~7层 为2户跃层
假设跃层负荷为 4.5KW*3相
平层为 4.5KW
需用系数假设为1
计算分别是不是:
1#
P=4*3*4.5+8*2*4.5=126KW
I=126/1.73/0.4/0.65=280A
单元空开采用350A的 电缆采用4*185+1*95电缆
2#
P=6*3*4.5+3*2*4.5=108KW
I=108/1.73/0.4/0.65=240A
单元空开采用315A的 电缆采用4*150+1*70电缆
以上计算与选择有无问题?
谢谢