各位: 我公司有一台ABB高压开关自动故障,自动不能合闸,请帮我分析一下!多谢!:lol :victory:
各位:
我公司有一台ABB高压开关自动故障,自动不能合闸,请帮我分析一下!
多谢!:lol :victory:
2楼
肯定没给它吃饭,它肚子饿,没积极性,所以不给你自动了。
回复
3楼
电气和机构两方面的问题
控制回路:控制元件检查是否有损坏的,检查看是否有电源到断路器的合闸线圈
还有看是否已经是储能好了
你的转换开关是否是在自动档的位置
机构:合闸半轴是否卡滞等等.
回复
4楼
手动能合闸吗?如果手动可以就检查电气方面的。
回复
5楼
电气和机构两方面的问题
控制回路:控制元件检查是否有损坏的,检查看是否有电源到断路器的合闸线圈
还有看是否已经是储能好了
你的转换开关是否是在自动档的位置
机构:合闸半轴是否卡滞等等.
回复