三相零线与火线分开布线会有什么影响?
huyie
huyie Lv.2
2008年10月31日 09:18:02
只看楼主

前题:本单位有三台变压器(在同一地点),1#(315KVA)、2#(400KVA)、3#(400KVA),其中1#供给照明,2#、3#分别供给不同的设备。有一条1600T平皮带牵引机,布线时由于施工不便的问题,其三相电源线是从3#变压器引入、零线是从1#变压器引入。当然是从配电房到变压器经过了长约200多米的线路及1~2个中间配电柜。该牵引机采用西门子6RA28控制。2#变压器及3#变压器还接有其他设备,多为欧陆590控制,也有采用6RA23控制和变丹佛斯、台达及东元变频器控制的。

故障现象:牵引装置的6RA28偶尔报F05(电源电压波动超出范围)故障,有时一个月两次,有时几个月一次,没有规律。其中有几次问了供电局,是供电局的邻近线路跳闸或短路引起的电网波动。昨日15:20左右,又发现该设备的电源电压指示在180V~220V波动,该设备的生产受到影响。约20多分钟后才稳定。

当时:其他设备正在生产,未受到影响。问了供电局,没有发生异常。

疑问:1)到底是什么原因导致电源电压波动呢?是电网问题,还是布线不太科学?

谢谢各位大侠的指点!
免费打赏
sshch2001
2008年10月31日 21:01:11
2楼
你这样好象严重违反规程啊,又经过了一两个中间配电柜,可能会出线N线中断的情况,导致三相电压严重不平衡,危害设备运行安全

不能因为施工不便就乱接吧,1#变的设备却接3#变的N线,想不通这样的工程还能通过验收?
回复
pengdan2008cn
2008年10月31日 21:45:14
3楼
N线只能在自己的变压器的N线
回复
huyie
2008年10月31日 23:04:09
4楼
1#变压器与3#变压器的N线已在变压器端接在一起了
回复
zhangzhdg
2008年11月01日 16:44:20
5楼
学习..........
回复
cmingy
2008年11月02日 17:16:56
6楼
我认为从其他的设备中接过来的N线,很可能就存在着他线路的三相不平衡问题,引起设备的不正常运行~~
回复