箱型柱和工字形梁连接处,柱内除了横向水平隔板外,是否需要设置竖向的肋板以传递梁腹板传来的剪力?如下图红色部分的肋板
箱型柱和工字形梁连接处,柱内除了横向水平隔板外,是否需要设置竖向的肋板以传递梁腹板传来的剪力?如下图红色部分的肋板
2楼
没人回答吗没人回答吗
回复
3楼
不用吧,再说就算你用也要考虑制作啊,中间再竖放你打算怎么加工呢 ?
另外现在对小柱薄板有采用贯通隔板做法的,这样对主体影响较小但节点相对复杂,特别是3面以上连接不等高梁时会使节点复杂甚至无法实现。
回复
4楼
中间加竖板倒是可以加工的 在四块钢板焊接成箱型柱的时候 就可以事先焊好
问题是这样做有没有必要
回复
5楼
那你的意思是单面焊竖向焊缝? 就算单面可以,上先和隔板(梁柱翼缘处)怎么焊呢?难道也要电渣焊? 如果四面都有梁且不等高呢?不是没有这种情况的,一个柱子连的梁不等高很正常的。
你说的有没有必要其实就是说选择一个”更合适“的方式吧?与其这么费尽做不如局部加厚了。是么?
回复
6楼
没人回答吗没人回答吗
回复
7楼
谢谢楼主的慷慨,资源共享!谢谢楼主的慷慨,资源共享!谢谢楼主的慷慨,资源共享!谢谢楼主的慷慨,资源共享!谢谢楼主的慷慨,资源共享!谢谢楼主的慷慨,资源共享!
回复
8楼
中间加竖板倒是可以加工的 在四块钢板焊接成箱型柱的时候 就可以事先焊好
问题是这样做有没有必要:handshake :victory:
回复
9楼
问题提的好,我也关注一下
回复
10楼
:D好好看看关于(节点域)方面的文章。