采暖管路上的阀门
huituzimeimei
2008年10月30日 16:10:54
来自于采暖供热
只看楼主

办公楼,综合楼等采暖的供回水水平干管上若有几个分支,供回水一般分支上安有什么阀门??立管一般是球阀是吧??

办公楼,综合楼等采暖的供回水水平干管上若有几个分支,供回水一般分支上安有什么阀门??
立管一般是球阀是吧??
免费打赏
huituzimeimei
2008年10月30日 17:34:06
2楼
顶一下,希望有人能给解答一下!!
回复
huituzimeimei
2008年10月31日 09:45:44
3楼
我看到别人的图上有用平衡阀的也有用调节阀的,不知道有何区别,用哪个更合适
回复
sxldf77
2008年10月31日 10:50:20
4楼
看是什么用途,如果需要调节系统的供回水的压力平衡,那建议使用平衡阀,如果只是阀门而已那就一般的球阀,调节阀也有他自己的用处,比如调节水温了等等,平衡阀、调节阀一般都用在空调的系统上的较多,随便说两句不一定正确。
回复
huituzimeimei
2008年10月31日 14:10:48
5楼
呵呵,当时设计的采暖系统别人建议供水上设的是闸阀,回水上设的是调节阀……后来看到别人的图上回水设的是平衡阀,因为我觉得水平干管上设阀门无非是通过调节流量控制温度,不知道设什么样的阀门更合理??
回复
dongruilin-rh
2008年10月31日 17:49:57
6楼
供水管上装闸板阀,回水上装调节阀,装调节阀是为了保持整个采暖系统得平衡(含周围楼栋),利于锅炉房热力得有效分配,当然调节阀也有装在供水管上得,但建议装在回水上,个人看法
回复
qixiann
2008年11月15日 15:19:52
7楼
欢迎加入水暖五金交流群
QQ号:3248570 阀门QQ号:921656323

水暖五金交流群QQ: 1群: 54535624 2群: 62604617 3群:74417790

欢迎同行加入交流市场行情,及产品信息。

水暖咨询Q:921656323

生产销售各种水暖配件
网址: http://xinyijixei.zhan.cn.yahoo.com/
回复
wolfbill
2008年11月16日 09:12:58
8楼
供水管回上设金属硬密封蝶阀,回水干管设平衡阀及蝶阀
回复
lengtingting
2008年11月16日 10:34:19
9楼
供水管回上设金属硬密封蝶阀,回水干管设平衡阀及蝶阀,同意。