35平方铜芯单相直流电缆,长度为100M,电流70A,铺设方式是裸线水中铺设,为什么我用两种方法算的线损结果差好多啊?谁能告诉我比较精确的计算方法啊~~谢谢了~~方法1:线损=电流×电路总线长×线缆电压因子=70×100×1.3(mv)=9.1 是不是等同于功率的损耗,就等于I2R=I2PL/S方法2:△P=I2R,,R用电阻率计算出来(参考:理论线损计算的概念 1.输电线路损耗 当负荷电流通过线路时,在线路电阻上会产生功率损耗。

35平方铜芯单相直流电缆,长度为100M,电流70A,铺设方式是裸线水中铺设,为什么我用两种方法算的线损结果差好多啊?谁能告诉我比较精确的计算方法啊~~谢谢了~~

方法1:线损=电流×电路总线长×线缆电压因子=70×100×1.3(mv)=9.1
是不是等同于功率的损耗,就等于I2R=I2PL/S
方法2:△P=I2R,,R用电阻率计算出来
(参考:
理论线损计算的概念
1.输电线路损耗
当负荷电流通过线路时,在线路电阻上会产生功率损耗。
(1)单一线路有功功率损失计算公式为
△P=I2R
式中△P--损失功率,W;
I--负荷电流,A;
R--导线电阻,Ω
(2)三相电力线路
线路有功损失为
△P=△PA十△PB十△PC=3I2R
(3)温度对导线电阻的影响:
导线电阻R不是恒定的,在电源频率一定的情况下,其阻值
随导线温度的变化而变化。
铜铝导线电阻温度系数为a=0.004。
在有关的技术手册中给出的是20℃时的导线单位长度电阻值。但实际运行的电力线路周围的环境温度是变化的;另外;负载电流通过导线电阻时发热又使导线温度升高,所以导线中的实际电阻值,随环境、温度和负荷电流的变化而变化。为了减化计算,通常把导线电阴分为三个分量考虑: 1)基本电阻20℃时的导线电阻值R20为
R20=RL
式中R--电线电阻率,Ω/km,;
L--导线长度,km。
2)温度附加电阻Rt为
Rt=a(tP-20)R20
式中a--导线温度系数,铜、铝导线a=0.004;
tP--平均环境温度,℃。
3)负载电流附加电阻Rl为
Rl= R20
4)线路实际电阻为
R=R20+Rt+Rl
(4)线路电压降△U为
△U=U1-U2=LZ )
环境温度25度,算得结果33.6
太阳能光伏系统中的线损计算,采用第一种方式计算.

我想知道其中的电压因子指的是什么啊????I*L*电压因子是否等同于I2R 即I2PL/S ,,,,期盼大家的回复
免费打赏
wangyingde85
2008年10月31日 09:15:25
2楼
有高手赐教吗 ?最想弄清楚的是电压因子,这是个什么概念呀!!~谢谢指教