风机电机额定电压575V,额定频率60Hz,利用西门子变频器设定在定压定频点561.8V/58.66Hz下工作,工作正常,压力无报警。现在变频器发生损坏,短时间内无法修复,着急生产,我想用600V/50Hz现场电源代替变频器定压定频电源561.8V/58.66Hz。请大伙分析一下其可行性。多谢呀!!!
(600-575)/575*100%=4.35%
(60-50)/60*100%=16.7%
以上两都会让电机的电流过大,频率降低对电机更有害,本人认为“不可行”!
回复
3楼
我在现场没有办法,一着急就接上了,结果能工作,目前还没发现电机损害现象。我想请大伙从理论上面细致的给我解释一下,我不是学电的,半路出家,呵呵。
回复
4楼
60HZ的电机用在50HZ的系统中肯定没有问题了,就是速度降低了,变频调速嘛
不然的话,变频器就不要用了,变频器带电机可以从几个HZ到额定频率进行输出,60HZ降到50HZ当然更没有问题了
区别就是变频器输出一般保持恒压频比,即输出电压/频率接近于恒定值
楼主的情况,从保护电机的角度,频率降低16.7%,而额定电压却升高,会使定子铁芯过饱合,使电机发热增加,严重时可能损坏电机
建议降频的同时,降低电压运行。如降低到500V,则(575-500)/575=13%,跟频率降低的比例相当,但是不知道你是否能找到380变500V的电源,如果进一步降低电压到低压系统的400V(380V),则降低率有(575-400)/575=30%,会使定子磁通过小,输出转矩不足,但如果能带得起负载,且负载小于原来电机的额定转矩一定比例,则运行对电机损害较小
[
本帖最后由 sshch2001 于 2008-10-30 07:58 编辑 ]
回复
5楼
监测电流,温升等参数,注意声音震动等状况.短时应急运行问题不大.
回复
6楼
现在我已经接上了,因为现场只有600V/50Hz电源,目前检测了电流一下,升高幅度不大。现在要求写当时应急可行性技术分析报告,请大家多多发言呀。
回复
7楼
虽然电流升幅不大,但应注意监测电机温升,如果过高有可能产生损害,主要是定子铁芯可能过饱合产生大的温升