请教关于压降的问题:800kva变压器(10kv/400)320千乏电容补偿;负载为80千瓦电动机(jsl125-10)七台。空载时变压器电压400,当7台电动机全部运行后,电压变为360。随着电动机电流的增加,电压下降严重。请问这样正常吗?不正常原因出在什么地方呢?需要对什么地方进行改进呢?不胜感激!!
请教关于压降的问题:
800kva变压器(10kv/400)320千乏电容补偿;负载为80千瓦电动机(jsl125-10)七台。
空载时变压器电压400,当7台电动机全部运行后,电压变为360。随着电动机电流的增加,电压下降严重。请问这样正常吗?不正常原因出在什么地方呢?需要对什么地方进行改进呢?
不胜感激!!
2楼
每台电动机的实测电流多大?低压侧总电流多大?
回复
3楼
七台80千瓦电动机需用系数取0.8,Pj=548kW,功率因数按0.8计,计算视在功率Sj远远大于400kVA,这是电压降的主要原因,变压器在超负荷运行,容易损坏。如果七台80千瓦电动机同时运行,至少需630kVa的变压器。
回复
4楼
兄弟,楼主采用了800KVA的变压器呀
回复
5楼
刚才看错变压器容量了,抱歉。七台80千瓦电动机需用系数取0.8,Pj=548kW,功率因数按0.8计,按计算400kVA变压器,能够担负七台80千瓦电动机的供电需要。电压降的主要原因应在线路上。不知线路多长,截面多大?。应增加线路截面积。
回复
6楼
正常的变压器满载与空载时电压相差不会超过5%,其余的电压损失应在线路上。
回复
7楼
调调变压器分接头~~~~提高下电压~~~~~
也许母线选小了~~~
回复