《混凝土规范》第10.1.9条 在温度、收缩应力较大的现浇板区域内,钢筋间距宜取为150-200mm,……。为什么取宜取为150-200mm,不是密点更好?
《混凝土规范》第10.1.9条 在温度、收缩应力较大的现浇板区域内,钢筋间距宜取为150-200mm,……。
为什么取宜取为150-200mm,不是密点更好?
2楼
怕你取大了,密点更好,但也没必要,因为仅是构造。。。。。。。。。
回复
3楼
同意楼上的,如果设计都不加以分析,钢筋都配很大,结构设计就失去意义了呀
回复
4楼
规范此规定,是考虑到温度钢筋一般都用在砼构件的外表面,太小的间距会给施工振捣带来许多不便,而楼板面积又太大,都使用小型振捣器耗用的人力、物力太多,施工时间也会大幅增加,其质量也难以保证,故给出“宜”,但此处并非超出其规定范围就“不宜”。具体问题需具体分析对待,如果该板确实重要,受温度影响又较大,经计算所需温度筋很多,那么就需要布得密些也无妨,只是要提醒施工单位需严格控制其施工,制定合理的施工方案和操作流程以确保质量。但这种情况到目前为止,在实际工程中还尚未见到。
你的意见,“密些更好”也是对的,但只是在理论上,而未考虑它的实际操作问题和质量保证问题。
回复
5楼
我是楼主,感谢4楼的解答!THANK YOU!
回复