想知道各规格铜芯线截面面积能承受多少最大电流和标准电流?电压为220伏。

想知道各规格铜芯线截面面积能承受多少最大电流和标准电流?电压为220伏。
luozi8250
2005年03月27日 11:22:00
2楼
查图籍。多有的啊!!!
勤快一点
回复
songjk0703
2005年04月01日 01:34:55
3楼
绝缘导线载流量估算
铝芯绝缘导线载流量与截面的倍数
导线截面(mm 2 )  
1 1.5 2.5 4 6 10 16 25 35
   
50 70 95  120
载流是截面倍数
9 8 7 6 5 4 3.5
3 2.5
载流量(A)
9 14 23 32 48 60 90 100 123 150 210 238 300
估算口诀:
二点五下乘以九,往上减一顺号走。
三十五乘三点五,双双成组减点五。
条件有变加折算,高温九折铜升级。
穿管根数二三四,八七六折满载流。
说明:
(1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。由表5 3可以看出:倍数随截面的增大而减小。
“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。
三十“五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。
“条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算。
回复
luozi8250
2005年04月01日 09:03:22
4楼
不过鼓励新手勤动手,勤动脑
回复
lihua_yu
2005年04月01日 09:54:16
5楼
我原来也是新手,没背过口诀,但是可以通过查表的方法查找相应的数据。口诀法很方便,谢谢。
回复
lihua_yu
2005年04月01日 09:55:03
6楼
不知道表格如何能弄上,只能做成图片吗?
回复
wysh
2005年04月01日 12:54:10
7楼

可以啊,上传表格也可以
回复
jjyyqiyu
2005年04月01日 20:02:31
8楼
本人半路出家,总算碰到高人啊,多谢!最后一句话的意思是不是穿2根线的时候按8折算最大的截流,穿3根按7折,穿4根按6折算?
回复
maoxp416
2006年06月06日 09:58:15
9楼
上面的口诀有错的,按说6的时候应该是42安如果按他那样的算法的话,可给出来的是48安啊,还有就是16的时候也不对,按他的算法应该是80安的,可给的又是90安喔
回复
yeq7312
2006年08月14日 20:51:57