冷凝器翅片间距加大一倍,为保证出口温度,改变冷凝器长度外(加的太长,基本上原来一倍)外还有什么好的办法?请大侠指教--[ 本帖最后由 lizw0829 于 2008-10-28 15:54 编辑 ]
冷凝器翅片间距加大一倍,为保证出口温度,改变冷凝器长度外(加的太长,基本上原来一倍)外还有什么好的办法?请大侠指教--
[
本帖最后由 lizw0829 于 2008-10-28 15:54 编辑 ]
2楼
除外形尺寸上加长、加宽、加厚外;管壁上是否可以薄一点呢?
回复
3楼
长宽是不可能改变了,加厚的话影响大吗?您讲的管壁薄一点具体是指那些呢?麻烦您了,谢谢。
回复
4楼
加厚(不是管壁加厚)了也等于加大了冷凝器的散热面积,换热器的管壁越厚,传热的热阻就越大;换热器的管壁越薄,传热的热阻就越小,换热就越快。
[
本帖最后由 rczl 于 2008-10-29 10:15 编辑 ]
回复
5楼
最好能同时增加厚度和风量
为什么将翅片距增大一倍呢?
回复
6楼
我要问的也是:为什么要将翅片增大一倍呢?
怕结霜堵塞?堵塞可以化霜啊?
管壁厚度的影响好像不是很大。
回复
7楼
听客户讲是间隙太小容易被灰尘什么的堵塞
回复
8楼
可以提高传热系数(强化传热)。适当提高冷凝温度。等措施也可以考虑一下。
回复
9楼
可以增大风量,翅片用开窗片呀
回复
10楼
你可以咨询下生产厂家不就好了吗
回复
11楼
你可以咨询下生产厂家不就好了吗
回复