2个100A断路器能否并列一起使用?能否当200A使用?会不会分流不均匀导致一个跳,一个不跳,请问师傅们帮我分析分析,我是听别人讲可以用,我不敢用,自己分析有点问题,但不是很清楚,谢谢!帮忙呀
2个100A断路器能否并列一起使用?能否当200A使用?会不会分流不均匀导致一个跳,一个不跳,请问师傅们帮我分析分析,我是听别人讲可以用,我不敢用,自己分析有点问题,但不是很清楚,谢谢!帮忙呀
2楼
2个100A断路器不能并列一起使用,即不能当200A使用.因为从正常负荷计算到短路电流计算都没有这样的做法.
回复
3楼
好像没有见过这样的……
回复
4楼
不能!因为分流不均,会引起误动作!
回复
5楼
应该可以,但是断路器后的线路就该分开呢
回复
6楼
不能使用!分断肯定不能同步,先断开的肯定电弧基本没有,后断开的电弧肯定很大,持续时间也长,灭弧罩、触头肯定会烧坏的,极端情况,可能也分断不开。
回复
7楼
我也觉得不能使用!
回复
8楼
不能使用!分断肯定不能同步,先断开的肯定电弧基本没有,后断开的电弧肯定很大,持续时间也长,灭弧罩、触头肯定会烧坏的,极端情况,可能也分断不开。
回复
9楼
同意他们的看法,没见这样用的,有两台开关,可以把电网分割不就行了吗
回复
10楼
好像没有见过这样的……
回复