出故障了
ccchhh0001
ccchhh0001 Lv.2
2005年03月25日 20:46:20
来自于工地图片
只看楼主

故障在哪

故障在哪

1111754964104.jpg

免费打赏
liuhuaguniang
2006年08月03日 23:45:26
12楼
以下是引用zhyd1088在2005-08-25 17:20:25.0发表的内容:
C相螺丝松动,发热 ,
再加上端子应接在连片上方
△接法正确
回复
hsy2wl
2006年08月04日 20:08:47
13楼
第一张上反的吧
回复
hu_shenghua
2006年08月17日 22:02:57
14楼
完全同意"深沉"的说法,接法是没有有错的,错就错在接线不规范和接线是不把螺丝拧紧,不过也有可能是马达在启动和运行是的热胀冷缩引起的,所以,你一定要做好点检的工作噢,坚决把事故消灭在萌芽状态啊!这就是我所追求的最高境界!呵呵!
回复
wysh
2006年08月20日 12:42:39
15楼

同意
另外3C3H兄,这么大的电机接的线是不是小了些?
回复
qwas_163
2009年08月24日 19:21:29
16楼
电机引出线只有三条不能确定它是Y接法,但是这么大的电机不管是Y还是△还是不要电机内部连接。楼主的情况可能就是引出线太小和螺丝没压紧引起的。