请问,采暖系统如果需要分低区,中区,高区,怎么样分才是合理的呢:L
请问,采暖系统如果需要分低区,中区,高区,怎么样分才是合理的呢:L
2楼
首先是建筑物的形式及使用功能上去考虑;
简单来说;1、如果是多层,就不必分区;
2、高层一般按照最多10-12层分区(对于单管或双管系统主要考虑散热器系统的承压);
3、如果是分户住宅,按照散热器承压来分;
4、分区有的情况时还需考虑使用功能的要求。
具体设计中应视实际需求来确定。
回复
3楼
谢谢您的热心解答:)
回复
4楼
分区换热器(站)费用决定的,随技术进步可走分散(层)换热。
回复
5楼
散热器采暖系统采暖低区一般依赖于锅炉房的定压压力,以利于节能,至于中区和高区,暖通规范要求高于50M就得分区,当然还依赖于散热器的承压
回复
6楼
建筑物内供暖系统最低点工作压力应根据散热器的承压能力、管材及管件的特性等因素确定,当然分区也应要以此为依据。
管道为金属管道时,不宜大于0.8MPa
管道为热塑性塑料管材时,不宜大于0.6MPa
如果超此压力,要进行分区。
回复