有一300平米试验室要求环境问题始终控制在30度,湿度控制在60%,机组采用热泵机组,耗电量不超过30kw.有什么好方案没有?
有一300平米试验室要求环境问题始终控制在30度,湿度控制在60%,机组采用热泵机组,耗电量不超过30kw.有什么好方案没有?
2楼
干什么用,也不知道,里面有什么也 不知道,怎么出方案啊,不过我觉得用热泵行恒温恒湿机好点,
回复
3楼
温度和湿度的允许波动范围多少?不会要求固定在这两个值上吧?
回复
4楼
我的设备完全可以做到你的要求,并且耗电只有平常空调的一半或者3/5.
花费包括施工等不超过3万.
回复
5楼
楼上的,不催牛还行啊,温湿度一点误差都没有,你做给我看。
回复
6楼
楼主问题问得不是很好啊。。这叫人很难回答的,总该有个精度要求才行。看室内的发热情况了,放热应该不会大的,这倒可以放心
回复