热负荷计算中的问题
zhouxu360
zhouxu360 Lv.3
2008年10月27日 09:09:28
来自于采暖供热
只看楼主

一:热负荷计算中遇到的问题:1:厨房和客厅餐厅之间,建筑未设门,如何考虑散热器的设置,是否仅仅设置一处暖气片,还是厨房、厅均设暖气片?2:设计中要考虑邻室传热,是否与上下左右的邻室共用围护均考虑传热?采用暖气片采暖,考虑温差为6度。3:向不采暖的楼梯间及地下室等房间传热的计算,温差如何取?4:卫生间的设计温度是25度,相邻的厅及卧室设计温度均为18度,根据规范规定大于5度则要计算围护结构传热量。在计算卫生间热负荷时 要加上相邻房间围护结构传热量Q,那么在计算相邻房间的热负荷时,是否应该减去Q?或者说同一套内不考虑相邻房间围护结构传热量?

一:热负荷计算中遇到的问题:
1:厨房和客厅餐厅之间,建筑未设门,如何考虑散热器的设置,是否仅仅设置一处暖气片,还是厨房、厅均设暖气片?
2:设计中要考虑邻室传热,是否与上下左右的邻室共用围护均考虑传热?采用暖气片采暖,考虑温差为6度。
3:向不采暖的楼梯间及地下室等房间传热的计算,温差如何取?
4:卫生间的设计温度是25度,相邻的厅及卧室设计温度均为18度,根据规范规定大于5度则要计算围护结构传热量。在计算卫生间热负荷时 要加上相邻房间围护结构传热量Q,那么在计算相邻房间的热负荷时,是否应该减去Q?或者说同一套内不考虑相邻房间围护结构传热量?
5:住宅中的一些无窗卫生间,有排风机,热负荷如何确定,仅仅考虑邻室传热?情况一:两个不同套内的卫生间共用一堵墙,如果考虑其中一户不用暖气,其共用的那堵墙两边的温差确定?
6:由于是第一次做采暖,对门窗的缝隙长度不了解,比如一个1.2*1.5的窗户,缝隙长度怎么确定?建筑外窗缝隙渗风系数不会确定,通常住宅外窗的空气渗透性能等级是几级?
7:邻室为封闭不采暖阳台的热负荷计算方案:同邻室为不采暖有门窗房间来进行计算。不知这样是否正确?
8:如果采用换气次数法计算渗透冷空气量,无窗但设排风扇的卫生间怎么计算?

sos在线等

[ 本帖最后由 zhouxu360 于 2008-10-27 09:12 编辑 ]
免费打赏
chcying20040629
2008年10月30日 00:09:35
2楼
楼主问的问题,怎么和我想的一样呢,第一次做采暖设计,也存在同样的疑问,希望高手解答一下了
回复
xf6668
2008年10月30日 09:41:17
3楼
现在做设计的很多都不具体计算了,都是估算,估计很多设计院的老人都不会计算的这么清楚,他们也不会计算。实在不行就用软件算吧。
回复
simplesb
2008年10月30日 10:53:34
4楼
规范上面对这些问题都做了讲解.去看看吧.
回复
simplesb
2008年10月30日 11:11:58
5楼
1.厨房和餐厅之间,建筑未设门,可以只设一组散热器.但负荷是要叠加的.;也可以分开设两组散热器....客厅的散热器单独设置.
2.邻室要传热考虑两方面:GB50019-2003是这样的:温差大于等于5度或是这面墙的传热量占这个房子的总负荷大于10%.这两种情况是要计算邻室传热. <新建集中供暖住宅分户热计量设计技术规程> 中是这样的:与邻户温差暂按6度考虑.而我在计算是,考虑哪个面的传热.看具体情况.
3.向不采暖楼梯间传热,取温差修正系数就可以了..
4.卫生间计算散热器是向邻室传热是要考虑的..得热的房间按理是要扣除的..一套房内的热负荷不计邻室传热..
5.冷风耗热量要算.邻墙计算温差按6度.
6.窗户的参数可查规范GB7107
7.可以按照这个算..
8.有排风扇就有了排风量..
回复
gaozw197
2008年10月31日 17:26:48
6楼
也是,如果全部都要考虑完的话,那是专家级别的了。
回复
chcying20040629
2008年11月02日 09:45:08
7楼
多谢前辈的解答,使我的课程设计一下子开阔了不少。
回复
meng_2002_md
2008年11月02日 11:46:00
8楼

采暖生手,请问一下是什么规范吗,我去找一本看看!
回复
crazy_123456
2008年11月03日 08:29:13
9楼
课程设计嘛,大家表列的太详细,有个大致提纲就好了~用不着太专业,好多需要在工作中不断学习体会的