关于UPS的输入
nc6000
nc6000 Lv.2
2005年03月25日 15:23:23
只看楼主

有一个问题请教大家:有一个工程,UPS输入采用双回路切换,现在我做的是四极手动切换,但UPS厂家的人说不能切零,UPS在工作的时候,输入零线1S钟都不能断,否则可能稍负载。我对此说法表示怀疑,请大家指教

有一个问题请教大家:
有一个工程,UPS输入采用双回路切换,现在我做的是四极手动切换,但UPS厂家的人说不能切零,UPS在工作的时候,输入零线1S钟都不能断,否则可能稍负载。我对此说法表示怀疑,请大家指教
免费打赏
ccchhh0001
2005年03月25日 18:59:42
2楼
一般情况,在配电室N线是不断开的,UPS双输入电源配电柜开关两路同时合着的,这样才能达到UPS本身两电源自动切换的功能。