关于ATS的话题
yesanguan
yesanguan Lv.5
2008年10月25日 20:04:40
只看楼主

ATS双电源供电有标准吗?应当怎样做才符合规范.有一栋12层的大楼采用了双电源供电,市电一组,发电机一组,具体布线方式如下: 12层共分4个主回路,一个回路管三层,每层的配电箱都采用施耐德的自动转换开关,也就是说每个回路从配电室出来都是相同线径的电缆两条, 这样做合理吗?我总觉得有点浪费啊

ATS双电源供电有标准吗?应当怎样做才符合规范.
有一栋12层的大楼采用了双电源供电,市电一组,发电机一组,具体布线方式如下:
12层共分4个主回路,一个回路管三层,每层的配电箱都采用施耐德的自动转换开关,也就是说每个回路从配电室出来都是相同线径的电缆两条,
这样做合理吗?我总觉得有点浪费啊
免费打赏
rk5707
2012年05月22日 18:03:05
2楼
为什么不在一层做一个大点的ATS?!后面的都省了!
回复
sdx034100428
2012年05月28日 15:32:25
3楼
根据负荷性质确定,看看需不需要末端切换。
回复
john_liu_1997
2012年05月28日 17:31:01
4楼
同意3楼的意见,看负荷的要求,如果没有必须在末端互投的要求,那么就在配电室内完成市电与柴油发电机电源的互投工作,如果负荷要求必须在末端互投,如消防电源,那么就按照你现在的设计做就可以了。
回复