2楼
所谓发电机失磁就是发电机失去励磁电流.正常情况下发电机失磁时失磁保护应该动作,使机组停下来.发电机失磁情况下是从系统中吸收大量的无功功率来维持磁场.从而产生大量的热量和降低发电机端电压.发电机不会发出有功功率
回复
3楼
谢谢你的回答.........
回复
4楼
1、励磁电流为零,转子回路断线,;励磁电压升高。其他断线励磁电压为零
2、无功表反向
3、定子电压降低,电流升高
回复
5楼
学习一下。。。谢谢各位了。。。
回复
6楼
学习学习
回复
7楼
失磁就成了电动机了,用电设备
回复
8楼
发电机的失磁的实质是同步或异步的问题,而不是变成电动机不送有功。这是原则问题,当发电机只带有少量有功时,仍能维持同步状态,发出有功吸收无功。当带的有功较多时,发电机将变成异步发电机,吸收大量有功,送出有功(大幅波动)。当所带有功到某一极限时,机组将升速完全失步接近飞逸。
[
本帖最后由 pingwang2625 于 2010-7-26 18:42 编辑 ]
回复
9楼
发电机失磁后,发电机呈异步运行状态,吸收系统中无功,发出有功,是异步发电机,功率因数超前,定子电流急剧升高,失磁保护应该动作,如失磁拒动,发电机过负荷保护也应动作。
回复
10楼
cahnaw 发表于 2011-10-14 09:30 发电机失磁后,发电机呈异步运行状态,吸收系统中无功,发出有功,是异步发电机,功率因数超前,定子电流 …不要骗人嘛,这类资料很多。但我要说一句只有做发电机保护这一行的才惯用,光看不行
回复
11楼
很好的交流平台!!!学习讨论见真知!!!
回复