失磁的问题
lzq_123
lzq_123 Lv.3
2008年10月25日 15:50:27
来自于电站工程
只看楼主

失磁后发电机还能发出有功吗?

失磁后发电机还能发出有功吗?
免费打赏
huafeng255
2008年10月26日 15:37:42
2楼
所谓发电机失磁就是发电机失去励磁电流.正常情况下发电机失磁时失磁保护应该动作,使机组停下来.发电机失磁情况下是从系统中吸收大量的无功功率来维持磁场.从而产生大量的热量和降低发电机端电压.发电机不会发出有功功率
回复
lzq_123
2008年10月27日 13:58:37
3楼
谢谢你的回答.........
回复
cmt517
2008年10月28日 17:12:05
4楼
1、励磁电流为零,转子回路断线,;励磁电压升高。其他断线励磁电压为零
2、无功表反向
3、定子电压降低,电流升高
回复
zcliang_007
2008年10月31日 17:35:17
5楼
学习一下。。。谢谢各位了。。。
回复
fjg20040612
2010年07月19日 21:52:53
6楼
学习学习
回复
zhangxiaolinlcy
2010年07月26日 11:59:02
7楼
失磁就成了电动机了,用电设备
回复
pingwang2625
2010年07月26日 18:19:40
8楼
发电机的失磁的实质是同步或异步的问题,而不是变成电动机不送有功。这是原则问题,当发电机只带有少量有功时,仍能维持同步状态,发出有功吸收无功。当带的有功较多时,发电机将变成异步发电机,吸收大量有功,送出有功(大幅波动)。当所带有功到某一极限时,机组将升速完全失步接近飞逸。

[ 本帖最后由 pingwang2625 于 2010-7-26 18:42 编辑 ]
回复
cahnaw
2011年10月14日 09:30:35
9楼

发电机失磁后,发电机呈异步运行状态,吸收系统中无功,发出有功,是异步发电机,功率因数超前,定子电流急剧升高,失磁保护应该动作,如失磁拒动,发电机过负荷保护也应动作。
回复
hu811211yi
2013年12月23日 23:07:12
10楼
cahnaw 发表于 2011-10-14 09:30 发电机失磁后,发电机呈异步运行状态,吸收系统中无功,发出有功,是异步发电机,功率因数超前,定子电流 …不要骗人嘛,这类资料很多。但我要说一句只有做发电机保护这一行的才惯用,光看不行
回复
yym667
2014年05月27日 11:42:10
11楼
很好的交流平台!!!学习讨论见真知!!!
回复

相关推荐