刚刚接手的一个项目,目前还处于前期规划,项目为一电石炉企业,下带2台3x10000KVA 110/0.14~0.24KV变压器,还另有一110/10KV 主变,容量未定,初步电气主接线如下,但是从一次图上反映出的情况让我很是疑惑,每台电石炉下带负载达到70000A,而且未配置低侧CT,如何设置相关保护
但是从一次图上反映出的情况让我很是疑惑,每台电石炉下带负载达到70000A,而且未配置低侧CT,如何设置相关保护
刚刚接手的一个项目,目前还处于前期规划,项目为一电石炉企业,下带2台3x10000KVA 110/0.14~0.24KV变压器,还另有一110/10KV 主变,容量未定,初步电气主接线如下,但是从一次图上反映出的情况让我很是疑惑,每台电石炉下带负载达到70000A,而且未配置低侧CT,如何设置相关保护